无功补偿柜的功率因数
无功功率补偿柜
原理是什么
答:
率因数是0.7 (如果大部分设备的功率因数小于0.9时
,将被罚款),这种无功损耗主要存在于电机设备中(如鼓风机、抽水机 压缩机等),又叫感性负载。功率因数是马达效能的计量标准。(2) 基本分析:每种电机系统均消耗两大功率,分别是真正的有用功(叫千瓦)及电抗性的无 用功。功率因数是有用功与总功...
无功补偿
补偿越补
功率
越低,是什么原因呢?
答:
如果
无功补偿
容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也会逐渐降低。另外电力电容器额定电压等级过高,电力电容器实际输出容量降低,也有可能导致功率因数偏低。2、电容器故障损坏 在电力电容器运行过程中,可能受到种种因素而出现故障。如果电力电容器出...
电容自动
补偿
控制器怎么设置
功率因数
在0.95?
答:
无功补偿装置设的功率因数是0.95
,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电...
无功补偿
控制器怎么查看
功率因数
答:
1、首先柜门上面会有一块
无功补偿
控制器。2、其次控制电容器投切的。左上角(液晶显示,可以看到谐波数据)JP柜。3、最后控制器上面可以看到实时
的功率因数
,如果功率因数低于0.9,说明补偿容量不够了,需要适当的增加或者更换。
无功补偿
器
的功率因数
答:
* 投入及切除门限整定,
其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定
。 * 过压保护设量 * 显示设置、循环投切等功能 这种采样方式在运行中既要保证线路系统稳定、无振荡现象出现,又要兼顾补偿效果,这是一对矛盾,只能在现场视具体情况将参数整定在较好的状态下工作。即使调整的...
装了电容
补偿柜功率因数
达到多少才正常
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户
的功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因
无功补偿
技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
智能
无功补偿柜
,为什么投入电容越多,显示
的功率因数
越小?
答:
无功补偿
控制器里面
的功率因数
数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入电容中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5 投入越多数据越小,...
我们的
无功补偿柜
每次自动投6-7组,
功率因素
在0.96左右,可是每个月供 ...
答:
分几种情况说一下:1、夜间负荷小的时候,因为有功功率很小,稍微有一点无功,就会导致
功率因数
低;2、
无功补偿柜的
“过补偿参数”设置过大,导致再投入补偿器后,过补偿了,也会出现功率因数偏低,这是出力不讨好的事;3、供电公司想罚你们的款,就是想白收你们的钱,这就没脾气了。探讨一下:...
补偿柜功率因数
应该调到多少使电容能自动投入补偿
答:
功率因数
可调到0.90-0.96之间就可投入,更多了解电力
无功补偿
服务
装了电容
补偿柜功率因数
达到多少才正常?
答:
首先功率因数数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等,这三种数值,功率因数的数值会在
无功补偿柜
上的控制器界面上显示出来,现介绍下三种情况:1、0~0.89欠补偿 0~0.89属于这个范围
的功率因数
显示,属于不正常现象,常规一般表现为电网发生欠补偿的情况,需要进行查找欠补偿的原因,避免...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10