无功补偿柜的功率因数
电柜上指针
功率因数
表和
无功补偿
控制器读数不一致,为什么啊
答:
一般差别不大就没有什么问题,就是说别出现控制器显示容性,
功率因数
表显示感性 这就是接线有问题了,如果不是这样的情况,也可以理解,功率因数表就几十元钱,本身就有误差,控制器接线没问题的话一般就比较准确,控制器里面的元器件也比较贵,检测更准确一些,再说了,有的控制器就是根据功率因数来...
功率因数补偿
原理
答:
无功补偿
是把具有容性功率负荷的装置与感性功率负荷并联接在同一电路,能量在两种负荷之间相互交换。这样,感性负荷所需要的
无功功率
可由容性负荷输出的无功功率补偿。 采用无功补偿可以收到以下效果: 1) 根据用电设备
的功率因数
,可测算输电线路的电能损失。通过现场技术改造,可使低于标准要求的功率因数达标,实现节电...
无功补偿
全投
功率因数
也只有0.83是怎么回事。请哪位大师帮帮我。补偿...
答:
不懂,
功率因素
一般要0.9以上,我感兴趣的是变压器容量500是两台加起总容量吧
...电表
功率因数
0.75左右,而变压器低压侧电容
补偿柜
0.96
答:
所以高计功率因数比低计
的功率因数
低,是正常的。
无功柜
上所示0.96是瞬时的,并不是平均的功率因数,实际的应该只有约0.9-0.93。因此,如果你的月用电量上去了,高低压侧的功率率因数就应该比较接近,问题就解决了。如果你长期用电量将保持目前水平,可以单独采用一组小电容作为空载
补偿
(15kVAR左右...
无功补偿柜
上
的功率
表,显示是0.95左右,可以手动投入一组就往下掉到0.9...
答:
显示数据为正的那CT线就没接反,可能是CT 与电压采用接错了。如果控制器为380V, CT 取A相时,电压采样取BC相,CT取B相电压采样取AC相。总是电压采样必须与电流采样分开取不能为同相。还要注意一点 CT采样位置别取错了,CT采样应取自总用电回路,而不应该取自电容柜(即CT采样电流为总负荷电流...
低压
无功补偿
,是不是负载小,控制器上
功率因数
就低?有时功率因数低是什么...
答:
2、延迟时间设置不合理,原来的
补偿
器GZK870设置为30秒,不能及时投切。故使
功率因数
很低,用户月月遭受罚款。处理:将GZK870更换成新型GZK871,并将延时降低到10秒,把四路电容均改成15Kvar。运行数天,COS值上升到0.93左右,达标。责任:电容配置不合理,补偿器参数设置不当。
补偿柜
为什么不起作用,补偿柜控制仪显示的cos为0.95,为什么电力部门显示0...
答:
4、可能是
补偿柜的无功补偿
控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,等等,这个需要现场检查。5、其它问题,也可能是供电局的抄表系统出现错误,或者其它错误导致,这也需要现场检查。多说几句:一定要注意查看点表上
的功率因数
数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不...
无功补偿是什么意思?
无功补偿柜
起什么作用?
答:
无功补偿的意思是一种在电力供电系统中起提高电网
的功率因数
的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境的技术。
无功补偿柜
起减少电网的损耗,使电网质量提高的作用。电网中常用的无功补偿方式包括:1、 集中补偿:在高低压配电线路中安装并联电容器组;2、分组补偿:在配电变压器低压...
无功率
自动
补偿柜
起什么作用,,
答:
1、提高用户
的功率因数
,从而提高供电设备的利用率;2、减少电力网络的有功损耗;3、合理地控制电力系统的
无功功率
流动,从而提高电力系统的电压水平,改善电能质量,提高了电力系统的抗干扰能力;4、在动态的
无功补偿
装置上,配置适当的调节器,可以改善电力系统的动态性能,提高输电线的输送能力和稳定性;...
请问电容
柜功率因数
表显示滞后0.8会罚款吗,这是属于欠
补偿
吗,谢谢
答:
嘿嘿 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的30年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:如果电容
柜的功率因数
显示滞后0.80 ,就是欠补,就是说它没有工作,没有提供补偿,或者电容柜有故障,电容器没有投入运行,等等。供电局要求,所有具有专变的用户,必须做无功补偿,必须将功率因数补偿到...