装了电容补偿柜功率因数达到多少才正常?

如题所述

高低压电容补偿柜的功率因数数值的正常范围简述

当电容补偿柜投入使用时,在控制器上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么电容补偿柜功率因数多少是正常的呢?现由小编来进行分析与介绍这个数值多少正常。

功率因数是电力系统的一个重要的技术数据,是衡量电气设备效率高低的一个系数,我们都知道功率因数过低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路供电损失。

首先功率因数数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等,这三种数值,功率因数的数值会在无功补偿柜上的控制器界面上显示出来,现介绍下三种情况:

1、0~0.89欠补偿

0~0.89属于这个范围的功率因数显示,属于不正常现象,常规一般表现为电网发生欠补偿的情况,需要进行查找欠补偿的原因,避免电业局进行罚款。

2、0.9~1.00正常范围

控制器上显示的数值为0.9~1.00,跟做补偿方案或者改造方案需要补偿到的数值相同或者基本相同,则表明目前配电网功率因数属于正常现象,可以正常放心电容补偿柜设备的运行稳定性。

3、-0.00之上过补偿

当控制器的显示屏显示比如:-0.03,则说明目前该补偿柜发生过补偿情况,属于不正常现象,须马上进行处理,以免发生配电网负载设备的过电压运行,造成设备的损坏,造成经济损失。

国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。

不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月计量出来的有功电量和无功电量数据,用公式计算出来的。所以,你看到的电容补偿柜上的数据,只能做参考,要以供电公司的电表的数据为准。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-03-29
当电容补偿柜投入使用时,在控制器上都会显示目前电容补偿柜的功率因数数值,那么电容补偿柜功率因数多少是正常的呢?现由小易来进行分析与介绍这个数值多少正常。

  补偿柜电容器欠补与过补会出现什么情况
  目前使用电容器进行无功补偿已成为主流趋势。Henvens在这里提醒广大用户,正确使用电容器补偿,防止发生欠补与过补的现象,避免给自己带来损失。那么,下面Henvens就为您分析下补偿柜电容器欠补与过补会出现的什么情况。

  1.补偿柜电容器欠补会出现的情况

  欠补偿,也就是补偿柜电容器补偿不够。它将直接导致电路中无功补偿不足,功率因数偏低,电路电压不稳定,影响用电设备的正常运转,进而影响生产效率和产品质量,影响企业的生产效益和企业形象。

  另外欠补偿使电路电压偏低,若用电设备长期处于欠压工作状态,会加快设备的损耗,加速设施的老化,无形中增加了工厂企业更换与维修的费用,影响经济利益。

  2.补偿柜电容器过补偿会出现的情况

  过补偿是工作人与对所需无功容量测算不准确造成的。电路过补偿会直接影响电路中的电压升高,电压值大于用电设备的额定电压值,造成用电设备超负荷运行,负载发热严重,从而影响设备的使用寿命。另外过补偿使电容器电压升高,增加了补偿柜电容器的有功损耗和介质损耗,减少电容器的使用寿命。

  补偿柜电容器欠补与过补造成的情况,不能小视,以免造成更大的损失。
相似回答