智能无功补偿柜,为什么投入电容越多,显示的功率因数越小?
智能无功补偿器,装完后功率因数为0.98,为什么电容投入越多反而功率因数越小
举报该问题
推荐答案 2010-06-03
无功补偿控制器里面的功率因数数值有一种,0.0到1 这是数字上表示的,但是数字有容性和感性之分,通常没有补偿的过程中,(接线正确)显示的数字式感性的功率因数,有的控制器会在数字旁边表示出来电感的符号, 而投入电容中一旦过补偿,功率因数会从1下降,可能到0.98 0.5
投入越多数据越小,此时为容性功率因数。一般会在数字旁边有个电容的符号表示。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MVcM1VtSV.html
其他回答
第1个回答 2010-06-03
过补偿了,就是容性无功多了,所以功率因素就低了。
第2个回答 2010-06-03
功率因数0.95即可,0.98已经可以了。
第3个回答 2010-06-03
过补偿
相似回答
智能无功功率补偿
器怎么会越增开
电容器功率因数越
低呢?
答:
1、最常见的问题,
是无功补偿控制器的接线出现错误
,比如电流采样线,本应接入的是A相的,但是接成了B相或C相;或者相序正确,但是极性错误;也可能是电压采样线,出现类似的错误,等等。如果相序正确极性错误导致这样的情况,那这种补偿控制器就太没档次了,现在绝大多数补偿控制器都有极性自动识别功能...
电容补偿柜越
补
功率越小
是
什么
原因?
答:
如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后功率因数也有可能偏低
。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也会逐渐降低。另外电力电容器额定电压等级过高,电力电容器实际输出容量降低,也有可能导致功率因数偏低。2、电容器故障损坏 在电力电容器运行过程中,可能受到种种因素而出现故障。如果电力电容器出...
为什么
我的低压
无功补偿投入的电容越多,
而高压的计量总
功率因数越
...
答:
随着补偿电容的投入,
控制器上的功率因数表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号和取样电压信号不当引起的
。若取样电压为220V时,取样电压必须与取样电流同相;取样电压为380V时,取样电压必须接非取样电流相的其它两相。
电力的问题
,为什么投入补偿电容越多功率因数越
低呢?
答:
甚至会过
补偿
;只有在感性负荷较多的情况下,才需要补偿。收的电费可能与变压器空耗有关,315的变压器,空耗为容量的1%左右,也就是3KW左右,一月的电量就要3*24*30.5=2196度,然后再加上你自己实际消耗的电量,就是应该交的电费。如果负荷很小,最好的方法是调换一台小点的变压器。
为什么电容越多,功率因数越
低?
答:
功率因数达到最大值1,当电容值再增加,功率因数又开始下降了。这个曲线,可以从三角函数直接得出。所以,不是
电容越多,功率因数越
高!
无功补偿,
是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多内容,请到这里来讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/viewteamId=36954 ...
投入
了
电容
后
功率因数
反而小了?
答:
随着
补偿电容的投入,
控制器上的COSφ表指针不向正常方向移动,应是取样电流信号或取样电压信号的相位差错所致。先将取样电流的两根线对调一试。
电容柜功率因数越
补越低
为什么
怎么办
答:
(1)
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数 (2)减少发,供电设备的设计容量,减少投资,例如当
功率因数
cosφ=0.8增加到cos4=0.95时,装1kvar
电容器
可节省设备容量0.52kw;反之,增加0.52kw.对原有设备而言,相当于增大了发,供电设备容量.因此,对新建,改建工程.应充分考虑
无功补偿,
便可以减少...
低压
电容补偿柜越
补
功率因数越
低
为什么
怎么解决?
答:
看一下
电容柜
电流。 是不是三相平的 ,多少A?如果不平,估计有电容损坏了。旧
柜子,
应该不是设置或者接线错误。新柜子 可能是参数设错。
大家正在搜
电容柜与无功补偿柜的区别
无功补偿柜就是电容柜吗
无功补偿电容柜电路图
无功补偿柜电容容量计算
电容补偿柜不自动补偿怎么办
无功补偿柜电容
无功补偿电容柜合闸顺序
无功自动补偿电容柜
高压无功补偿电容柜接线图
相关问题
智能无功补偿柜,投入电容越多,显示的功率因数越小,这是过补吗...
为什么我的低压无功补偿投入的电容越多,而高压的计量总功率因数...
为什么我的低压无功补偿投入的电容越多,而高压的计量总功率因数...
无功补偿柜的作用是什么
无功补偿控制柜里为什么要装这么多电容
为什么无功补偿低于投限,电容却不能补偿上去
为什么无功补偿控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 ...
低压智能无功补偿控制器显示低无功,功率因数显示0.76控制器...