无功补偿柜的功率因数
低压配电柜在小负载时,
无功功率补偿
器测得
功率因数
与多功能仪表测得功率...
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的27年里,常常有客户提类似的问题。这样:建议你以供电公司的多功能表的数据为准,暂时不用考虑协调他们显示的数据问题 在交流电的测量中,
功率因数
的测量,应该是比较难测量准确的一个参数。功率因数的测量方法有好多种。通常一些低价的无功补偿控制器,采用的...
电容
无功补偿
,控制器上显示
功率因数
等于1,是不是过补?还是。。。_百度...
答:
无论是全补或是分补,电容器都是阶梯式
补偿的
,做不到平滑补偿.设计时一般选的
补偿功率因数
稍小于1,但等于1或稍过补一点都是允许的.而且控制器短时显示功率因数等于1也是正常的.
高压计量,高压侧
无功补偿
该怎样实施及
功率因数
计算公式?麻烦告诉我...
答:
在无法确定负荷及其
无功功率
的准确数值的时候,通常按照变压器容量的30%---40%来配置
无功补偿
的容量,无论你采用高压计量还是低压计量。供电局采用高压计量,是一个发展趋势,这把变压器的损耗都摊到用户头上了,减少电网的线损数据。通常高压计量得到
的功率因数
数值,比低压的低0.02--0.04左右。例如:...
无功补偿
晚上电压高但是负荷小
功率因数
低怎么回事
答:
至于负荷小,
功率因数
偏低的情况,是
补偿柜的
问题,这里可能有两种情况:1、比如工厂,除了照明外,晚上几乎没有用电,电网不需要补偿,但是这时少量的用电设备的自然功率因数比较低,就会出现你看到的情况。这种情况通常是正常的,晚上虽然功率因数较低,但是总的用电量也很少,与白天的用电平均起来以后,...
电容
柜补偿
是怎样提高
功率因数
?原理。
答:
3.
无功补偿的
原则 提高用电单位的自然
功率因数
,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.4.无功补偿装置的组合元件 (1)...
无功补偿
器,上面的设置有,回路,电压,手动,还有
功率因数
.请问电压可设 ...
答:
您好:回路--是指您的设备电容器组的回路数,因为,控制器的回路可能多于您的电容器组,譬如-12的控制器,总会路是12路,您的电容
柜
可能是10路,那么您把回路设置成10 电压(应该是过电压)是指过压保护,超过设定的电压,无论
功率因数
高低,控制器都不再投入。设定值是系统额定电压+10%。手动--就...
办公楼需不需要做
无功补偿
,为什么我们装的电容柜上
功率因素
一直显示0.9...
答:
我觉得你现在现实
的功率因数
0.99,不正确,一般是取样的问题:接线不正确(反了);互感线圈的量程选择不当。取样点必须是在总开关后,取样线圈取样位置应在
补偿
电容与动力电缆并联位置之前。自动电容补偿控制器接线前,应该仔细看一下说明书。自动电容补偿控制器一般不能 自动识别取样方向,需要手工调节。...
无功补偿
与
功率因数
答:
呵呵,第一次听到发电机要
无功补偿
!!!发电机本来就是发有功和无功的设备,电力系统
功率因数
达到0.9就行了,当然也可再高一点,除非是阻性负载,否则功率因数永远达不到1。
无功补偿
对低压电网
功率因数
...
答:
2 .4、以上论述了影响电力系统
功率因数
的一些主要因素,因此必须要寻求一些行之有效的、能够使低压电力网功率因数提高的一些实用方法,使低压网能够实现无功的就地平衡,达到降损节能的效果。3、 低压配电网
无功补偿的
方法提高功率因数的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、...
请教!100千瓦变压器,新安装的
无功补偿柜
,6路5KVaR电容,
功率因数
低。
答:
100KVA的变压器一般应配并联电容60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成
补偿
显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...