无功补偿柜的功率因数
无功补偿柜的
作用是什么
答:
无功补偿柜的
作用是做无功补偿,借助于无功补偿设备提供必要的
无功功率
,在电力供电系统中提高电网和用电设备
的功率因数
,降低供电变压器以及输送线路的损耗,提高电网的供电效率,改善供电的环境,使电网质量提高。无功补偿柜在电力供电上有一个重要的位置。有合理的补偿装置,则可以做到最大限度的减少电网的...
在电容
补偿柜
没投入前
的功率因数
是0.88(滞后),在电容投入1组运行时功率...
答:
1、如果仅仅过补到0.99,不出现电压升高且过压,那问题不大,可以照此使用,这样
的功率因数
值是很好的,供电局还会奖励。2、如果出现过电压,就要改造,可以吧电容器的容量减少一个等级,比如,原来是20Kvar的,改用15Kvar,等等。使功率因数达到0.9以上即可,并保证电压不会上升太高。更多
无功补偿
的...
老师你好,我这边有一台250KVA变压器,低压电容
柜无功功率
显示一95是什么...
答:
判别方法:你可以把补偿控制器转到手动状态,手动方式把电容器退出一两路,如果退出后,
功率因数
升高并变成正数,哪上面的判别就成立。注意,判别完成后要记得转回【自动】状态,免得出现补偿不良。处理方法:检查补偿控制器的投入点、切除点,可能设置的参数不合理,调整设置。2、可能是
补偿柜的无功补偿
控制...
无功功率补偿柜
最多补充多少?谢谢高人指点
答:
无功补偿柜
可以补偿无数KVAR,在低压方面全部使用并联电容器可以增加容量。1500KVAR是没有问题的,可以用3个500KVAR的无功补偿柜并联。
电容器
无功补偿柜
上的电流表是什么电流
答:
呵呵 在我们公司从事无功补偿设备研发、生产、销售的29年里,也常常有成套厂的用户在设计补偿柜时向我们提类似的问题。这样:你说的电容器
无功补偿柜
,上面通常有3个电流表,1个(或3个)电压表,有的补偿柜还有1个指针式
功率因数
表。这上面的电流表,指示的是电容器的电流,也就是补偿电流。是用来...
什么情况可以不用
无功补偿柜
.还是都要配备啊
答:
一、是否需要配备
无功补偿柜
需要视情况而定,我国一般规定有
功率因数
0.85和0.9两个标准(行业不同会有所区别)功率因数低于上述标准的话,不加无功补偿,供电局会根据力率标准进行处罚。 所以在功率因数达不到标准的情况下,是需要配备的。二、无功补偿的原理:电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大...
电网
功率因数补偿
答:
毕竟电容和电感产生的相位差效果是相反的。如果能工作,那电网中电压电流在相位上成一定角度对电网及用电设备和发电厂有什么影响?答:如上一个问题所说,会用电容
柜补偿
回来。但是不用电容
补偿的
话,发电机或者变压器的容量就会被
无功
占据,有功会减少。
630KVA变压器
功率因数
0.69,要换用多大的
无功功率补偿
才能不被罚款?多少...
答:
7kw;无功Q=456kvar;设
功率因数
目标值为0.95,则:有功P=434.7kw;无功Q=135.7kvar;需补偿容量:320.3kvar此容量是按有功434.7kw,自然功率因数不低于0.69,功率因数目标值为0.95计算得出。由于负载类型复杂,电网谐波可能会较大,建议安装动态
无功补偿
原有
补偿柜
装置怀疑已经失效 ...
补偿柜
为什么不起作用,补偿柜控制仪显示的cos为0.95,为什么电力部门依然...
答:
4、可能是
补偿柜的无功补偿
控制器显示错误,原因可能是控制器故障,或者受到干扰,或者配电房谐波较大,等等,这个需要现场检查。5、其它问题,也可能是供电局的抄表系统出现错误,或者其它错误导致,这也需要现场检查。多说几句:一定要注意查看点表上
的功率因数
数据,供电公司罚款与否,是按照电表来的,不...
一个工程里面
无功补偿柜
:安装容量400kvar,输出容量286kvar是什么意思...
答:
箱变的容量是指的视在功率,不是有功功率撺抓侈磐侬呐畴篆川施,视在功率是I·V, 有功功率是I·V·Cosφ. 就算
功率因数
Cosφ低到0.8 ,670×0.8=536. 供你270再加居民楼,绰绰有余。55kw的异步电动机配0.45kv-25kvar的三相移相电力电容,6kw电动机配0.45kv-3kvar的三相移相电力电容,...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜