低压无功补偿功率因数标准
无功功率因数标准
是多少
答:
就国内而言功率因数规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚
。无功补偿的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的无功功率。
请问变压器进行
无功补偿
后,
功率因素
一般要达到多少才算合格?
答:
现有规定,低于0.9要罚款,高于会奖励,一般补偿到0.9是个目标值,但从降低线损来看,
功率因数越接近1越好
低压
630KVA变压器对
功率因数
的要求
答:
此类配电变压器,
功率因数不得低于0.85
!如果低于此值,必须同步设计无功补偿装置,进行补偿!
无功补偿
值范围是多少正常
答:
变压器负载率大于60%,功率因数考核标准为0.9时,无功补偿在0.86~0.95间波动属正常范围
。月平均功率因数低于该值罚款,高于该值奖励。计算公式:有功电度+变损有功电度/根号(有功电度+变损有功电度)平方+(无功电度+变损无功电度)平方 配电网无功补偿的主要方式有五种:变电站补偿、配电线路补偿、...
无功补偿
的
标准
是什么?
答:
1、35 kV及以上高压供电的电力用户,在考虑
无功补偿
后﹐在负荷高峰时,其变压器一次侧
功率因数
不应低于0.95,在负荷低谷时,功率因数不应高于0.95。2、100 kVA及以上10 kV供电的电力用户,其功率因数应达到0.95以上。3、其他电力用户功率因数为0.85以上。电器的功率因数是结构和制造水平决定的,要使用户...
供电部门规定的
无功补偿功率因素
在
答:
这样:1、国家规定,
补偿
之后,
功率因数
必须达到0.90以上,由供电公司来执行。供电公司是依照:原水利电力部、国家物价局文件(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布的《功率因数调整电费办法》,这个文件来来考核用户的功率因数。2、关于罚款,供电公司依据电表的功率因数月均数据,查上述文件的...
低压
供电系统要求有
无功补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
这样:按照国家的规定,只要
低压
用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是
补偿
柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司的电表的数据才行。对于功率因数高于0.90,国家规定是有奖励的,只是奖励微乎其微,一般人...
装了电容
补偿
柜
功率因数
达到多少才正常?
答:
国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的
功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个
标准
以上。因
无功补偿
技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
功率因数
国家
标准
答:
3.
功率因数标准
0.80,适用于100千伏安(千瓦)及以上的农业用户和趸售用户,但大工业用户未划由电业直接管理的趸售用户,功率因数标准应为0.85。三、功率因数的计算1. 凡实行功率因数调整电费的用户,应装设带有防倒装置的
无功
电度表,按用户每月实用有功电量和无功电量,计算月平均功率因数;2.凡装有...
无功补偿功率因数
多少最合适
答:
你们用的是不是自动的
无功功率补偿
器,你看一下当
功率因数
0.7-0.85时电容补偿显示有没有全部投入进去,如果没有那就是补偿器坏了,或者是补偿器参数设置错误. 如果补偿器指示灯有显示有全部投入那就是主补偿回路的问题,以下几种可能可供参考: 1,电源保险丝损坏. 2,接触器损坏(注意有无缺相) 3,...