电容自动补偿控制器怎么设置功率因数在0.95?

如题所述

无功补偿装置设的功率因数是0.95,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,无功补偿装置才能正确使用工作。

无功功率自动补偿控制器是低压配电系统补偿无功功率的专用控制器,可以与多种等级电压在400V以下型号的静电容屏配套使用。产品具备RS485通讯接口,其所采样得到的电压、电流、频率、有功功率、无功功率、有功谐波百分量、功率因数、温度可通过通讯接口传送到其它外部设备。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答