无功补偿柜的功率因数
无功补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,
功率因数
不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
什么是无功电力,
无功补偿
,自然
功率因数
,功率因数?
答:
18、
功率因数
:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSφ表示。19、相电压:三相输电线(火线)与中性线间的电压叫相电压。20、线电压:三相输电线各线...
315KVA变压器配多大的
无功补偿柜
??应如何计算
答:
无功补偿柜的
配备是要根据负载的性质来决定的。对于一般以照明电路等纯阻性负载为主的线路那么一般来说补偿电流能达到满载电流的10%左右就可以了。如果负载全为电机类负载,并且经常满负荷工作。那么补偿电流要达到满载电流的40%左右。根据补偿电流大小来确定补偿柜的大小。如315KVA的变压器,其每相满载电流...
电容
柜补偿功率因数
,会不会把
无功
电表补的倒转起来啊,急求答案谢谢_百度...
答:
出现倒转是会的,你这里出现倒转的主要原因是
无功补偿柜的
补偿容量过大,导致出现过补偿现象,才致使无功表倒转。造成系统过补偿的原因在这里可能的原因如下:1、电容柜处于手动投入状态,导致电容器投入后系统过补偿,针对此种情况,可以考虑使用
功率因数
控制器控制投切,将功率因数设置成0.95。这样可以有效...
智能
无功功率补偿
器怎么会越增开电容器
功率因数
越低呢?
答:
总之,出现这类问题,一般都是补偿控制器的问题,所以建议你尽快找柜子厂家解决,否则,很容易被罚款。只要一罚款,少则几百元,用电多的被罚上万元也不少见,抓紧解决啊。补偿控制器是
补偿柜的
核心元件,千万不要为了节省几百元去买山寨货,得不偿失的!更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到...
变电站
功率因数
太低,电压稍高,车间
无功补偿柜
没投有影响吗?
答:
没投
功率因数
低,投了电压更高。所以要看变压器是自动有载调压变,且需要看看
无功补偿柜
投入后功率因数是过补还是欠补。电压高了,当然要好点。建议手动投入无功补偿柜,每次投入一个支路,然后观察母线电压是不是维持有载自动调压,保持一个水平。
企业电房
无功补偿
后功率因数很高,为什么车间电
柜功率因数
却很低?
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动
补偿
。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低
功率因数
的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),...
电容
柜
功率因数
0.77
答:
嘿嘿 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的31年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样,因为没有到现场,很多情况不清楚,只能凭经验提供一点信息供你参考:你所说的:“
功率因数
0.77“这个数据是
补偿柜
上显示的还是供电公司的电费单显示的?如果是电费单显示的,那就有点麻烦,至少要被罚款...
功率因数
低至0.84,电业局会罚多少钱?
答:
“力调电费”是供电公司对企业用电过程中
功率因数
未达到规定标准的罚款!通过改进配电室无功补偿设备的改造升级,企业可以完全避免罚款!产生“力调电费”的原因是什么?总结原因可分为以下几类:1.未配置
无功补偿柜
:工业企业为自主配电室,部分企业主为节约成本,配电室未配置无功补偿(电容柜)。2.无功...
如何计算
无功补偿
配电柜中电容的的容量、电流?
答:
因为是功率,所以单位是KW而不是KVA。只一个计算容量值跟
补偿
没有关系。功率因数是补偿后的,因为低压设备向电机一类的负载功率因数也就在0.85左右,根本到不了0.95,再说如果功率因数到0.95的话,也就不用补偿300KVA的电容了。因为你的负载不确定,并且电容投入量也不确定,所以补偿前
的功率因数
没...