答:
你们用的是不是自动的
无功功率补偿
器,你看一下当
功率因数
0.7-0.85时电容补偿显示有没有全部投入进去,如果没有那就是补偿器坏了,或者是补偿器参数设置错误. 如果补偿器指示灯有显示有全部投入那就是主补偿回路的问题,以下几种可能可供参考: 1,电源保险丝损坏. 2,接触器损坏(注意有无缺相) 3,...
无功补偿
控制器怎么查看
功率因数
答:
1、首先柜门上面会有一块
无功补偿
控制器。2、其次控制电容器投切的。左上角(液晶显示,可以看到谐波数据)JP柜。3、最后控制器上面可以看到实时
的功率因数
,如果功率因数低于0.9,说明补偿容量不够了,需要适当的增加或者更换。
我厂有两台
无功补偿柜
其中一台
的功率因数
一直在0.85到0.95之间什么怎么...
答:
可能是控制器功率因数值设定过低,而电容器选用过大,
补偿的
不够精确,所以导致补偿就过补,不
补偿功率因数
就过低。
无功补偿
补偿越补
功率
越低,是什么原因呢?
答:
低压电容
补偿柜
越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
关于
无功补偿柜的
问题。急求
答:
进线柜上面的仪表的功率因数和
补偿柜的功率因数
不一致,能有0.1的误差。进线柜的功率因数竟然到1了,而补偿柜的功率因数才0.90几。原因可能是进线柜和补偿柜之间的取样电流互感器之前可能装有容性电子元件或者取样电流和电压不同相造成的误差。另一套柜子的采样线都接好了,但是补偿柜控制器上面的...
单位配电房有
无功补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
看了看你的解释,还是不知道你的具体情况,不知道是不是自动
补偿
。如果是自动补偿,要检查一下补偿控制器是不是有问题。如果是固定补偿,看看是不是过补偿了,过补也会降低
功率因数
的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),...
装了电容
补偿柜功率因数
达到多少才正常?
答:
首先功率因数数值常规分为0.00~0.89、0.9~1.00、-0.00之上等,这三种数值,功率因数的数值会在
无功补偿柜
上的控制器界面上显示出来,现介绍下三种情况:1、0~0.89欠补偿 0~0.89属于这个范围
的功率因数
显示,属于不正常现象,常规一般表现为电网发生欠补偿的情况,需要进行查找欠补偿的原因,避免...
今天在一家工厂内看到,低压
无功补偿柜
上控制器显示
功率因数
为0.45,变 ...
答:
有可能进互感器回路断开,测一下电流成不成比例就知道了。电容没有电流或低于额定电流太多肯定要换了。应先检查互感器回路和更换电容,控制器相对来说故障率要低一些,先把已知的故障排除根据情况再往后查。
电容
补偿柜功率因数
怎么算
答:
月平均
功率因数
,一般是供电公司用来考核用户的数据,他是用当月的有功用电量,和
无功
用电量,这两个电量数据来计算的,计算公式为:月平均功率因数=月有功电量/【(月有功电量的平方+月无功电量的平方)开平方】多说几句:因为常规
补偿柜的
技术很成熟,柜子用的元件也很成熟,所以大量的小厂甚至路边...
无功补偿柜
电表显示的是什么
答:
显示的是电路中
的功率因数
,如果电路中功率因数为感性的,则指针向上偏,如果电路中功率因数为容性的,则指针向下偏。 表的中间是1 则标明功率因数是1 是我们要达到的功率因数目标。比如说:指针靠上,然后指针在0.9左右,则标明现在功率因数为感性0.9 指针靠下,然后指针在0.9左右,则标明现在...