补偿达不到要求,变压器是250kVA的,大型电机75kw的2台 35...
答:
功率因数
达不到补偿要求,主要原因是补偿容量偏小的缘故。引起补偿容量较小的原因,一则是设计计算中对设备的
无功功率
计算出现错误,造成选择的补偿电容器容量偏小,单靠问题中提供的数据无法核对是否存在该问题;二则是不是补偿电容器的接线方式有问题:
无功补偿
接线有三角形和星形两种接线方式,同样容量的...
...手动能动作,但马上能自动切除,表不显示
功率因数
,请问是什么问题_百 ...
答:
如果你是终端用户,告诉你一个你的权利:在柜子保修期内,假设你因为
功率因数
不能达标而被罚款了,你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,功率因数不达标不是他们产品的质量问题造成的。质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和...
800KVA变压器每月用多少度电,
功率因数
才达到0.9,不被罚款?
答:
旧厂房每月电量在30000度左右,变压器是250KVA.不会罚款,这个用电量是正好的。你要是换800KVA变压器。月用电量必需在72000-322560才可以,用不了这么多就要被罚款(
无功补偿柜
没有
无功功率
是什么原因
答:
呵呵 你的问题可能需要找这个产品厂家才能解决啊。在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有客户提类似的问题。这样:你提到的没有无功功率,我理解应该是
补偿柜
上面没有
功率因数
数据显示,或者没有补偿了多少的
无功功率的
数据显示吧?这个问题有很多原因,比如:1、负荷没工作(没通电)...
无功补偿柜
额定电流怎么算
答:
30Kar换算成Var 要乘1000 ,因为要计算的是A不是KA。补偿电容器功率是按三相标定的 计算单线电流就得除以系数√3,这和计算线电流与相电流的关系一个道理,√≈1.732。标定电压要看电容铭牌或说明书。
无功补偿
,全称
无功功率
补偿,是一种在电力供电系统中起提高电网
的功率因数
的作用,降低供电变压器及...
无功补偿柜
额定电流怎么算
答:
某厂有320KVA的三相变压器,负载为255KW,
功率因数
为0.69,采用
补偿
...
答:
应将
功率因数
提高到0.95附近,应用一套10回路自动控制的
无功补偿柜
,总补偿量为180Kvar足够。参考月平均功率因数计算公式:
200KVA的变压器需要多大的
无功补偿柜
答:
不过注意电机负荷时,要知道是否有谐波。如果有谐波那么就不能选普通
补偿柜
,要选抗谐波运行或有抑制谐波的补偿柜。补偿时尽量选小电容多回路。这样能保证不会补过或补不到奖励
功率因数
。拓展知识:
无功补偿
原理 电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应...
200KVA的变压器需要多大的
无功补偿柜
?
答:
这就是无功补偿。
无功补偿柜的
好处:
补偿无功
功率,可以增加电网中有功功率的比例常数。减少发、供电设备的设计容量,减少投资。降低线损,提高
功率因数
后,线损率也下降,减少设计容量、减少投资,增加电网中有功功率的输送比例,以及降低线损都直接决定和影响着供电企业的经济效益。
遇到
功率因数
低的问题,求解决?
答:
如果你是面向一个工厂,那问题稍稍复杂一点。因为,一般工厂都有配电房,建设配电房的时候,一定配置有标准的
无功补偿柜
,也就是我们俗称的【电容柜】,如果工厂出现
功率因数
偏低,要么是电容柜设计不合理,容量偏小;要么是电容器使用时间长了,衰减了,容量降低,需要更换;要么是工厂有新增用电设备,...