国家规定,以用途和变压器容量来划分,
用户的功率因数要分别达到0.85、0.90等几个标准以上
。因无功补偿技术已经非常成熟了,所以供电公司通常都按0.90来考核。因此,你的功率因数必须达到0.90以上才行。不过要注意,这里的0.90,是供电公司用一个月的平均功率因数来考核,也就是他们的电度表,一个月...
装了
电容补偿柜功率因数达到
多少才正常?
答:
无功补偿装置设的功率因数是0.95
,表示为电容柜的最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容柜补偿低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电...
配电房的
电容补偿功率因数
显示在多少是正常范围
答:
最小要在0.9以上.一般有补偿的都在0.94-0.99之间
。电容器,通常简称其容纳电荷的本领为电容,用字母C表示。定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容器是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于电路中的隔直通交,耦合,旁路,滤波,...
补偿柜功率因数
应该调到多少使
电容
能自动投入补偿
答:
功率因数
可调到0.90-0.96之间就可投入,更多了解电力无功
补偿
服务
...自动
补偿电容柜
容量60KVar,五组电容,电流互感器200/5。带动3...
答:
补偿电容的
额定电压一般为0450V,宜设置过压门限为430V,设置投切延时时间为5秒(最短时间),设置欠流门限为最小值,投入门限、切除门限是相互作用的,只要设置值在0.93附近就可以了。变压器输出端白天在410V,到电机端约≤400V,全部负载投入时的电压约在380V附近,是合适的,不需要调节。
低压
电容补偿柜
低于多少
功率因数
后投入
补偿电容
答:
通常供电对用户的考核是0.8-0.9。作为用户按理想(最佳)运行是0.98,那么自动
补偿
器投入门限应设置0.93-0.95,切除门限可设置0.98-1。
电容补偿柜的功率因数
怎么设定
答:
通常是;投入门限设0.9-0.95 切除门限设0.98-1.0。投切门限设宽(长)点,可降低投切频率,有利延长接触器或无触点开关的使用寿命。
220KW水泵电机配个
电容补偿柜
电容要选多大的?
答:
1、电机
电容补偿
经验公式是1/3—1/2电机
功率的
补偿容量。补偿后
的功率因数
就会
达到
0.9—0.95。2、电容器都有容量,你可以根据刚才计算的容量进行安装。3、只要补偿,电机导线上的电流就会下降,线损就会下降,就会达到节电的目的。但不会很多,毕竟只是节线损,一般5%一下。
工厂配电
柜的的功率因数补偿
到多少合适?要到0.99还是刚过0.90就好?为什 ...
答:
当然是0.99更好,但从理论上讲要补到0.99需要对
补偿
装置投入很大;为了既减少损耗、又节约投资,补偿至0.90~0.95即可。