1、首先柜门上面会有一块无功补偿控制器。
2、其次控制电容器投切的。左上角(液晶显示,可以看到谐波数据)JP柜。
3、最后控制器上面可以看到实时的功率因数,如果功率因数低于0.9,说明补偿容量不够了,需要适当的增加或者更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/MtBgS1atKcVtB1VMg1a.html
相似回答
无功补偿
柜电表显示的是什么
答:
显示的是电路中的功率因数 ,
如果电路中功率因数为感性的,则指针向上偏,如果电路中功率因数为容性的,则指针向下偏
。 表的中间是1 则标明功率因数是1 是我们要达到的功率因数目标。比如说:指针靠上,然后指针在0.9左右,则标明现在功率因数为感性0.9 指针靠下,然后指针在0.9左右,则标明现在功...
功率因素控制器
是
怎样
测量有功功率和
无功功率
的,计算原理是什么_百度知 ...
答:
测量的方法是:通过测量有功功率和无功功率来换算功率因数
,这种方式目前开始流行,精度高,对谐波有很好的适应性,但是技术比较复杂,软件工作编制要求很高,技术不过关测容易出问题。测量到了负荷的功率因数后,就可以控制电容器的投入或切除了,就是用适当的电容量补偿负载的无功功率。这时控制器给出投入...
...
无功补偿
的问题。
控制器
是
如何
知道系统
功率因数
并控制电容投运的...
答:
你好:
——★1、无功补偿装置,根据功率因数设定值为基数,对线路的功率因数平均值进行比较,低于设定值就会投入电容器的
。然后继续进行比较 ... 【补偿装置并不是计算 “投入电容的数量” ,而是(根据比较结果)依次投入电容器的】——★2、无功补偿装置,只是根据线路的功率因数平均值进行比较,(...
无功补偿器
的
功率因数
答:
提高
功率因数
以减少
无功
损耗是这类
控制器
的最终目标。这种控制方式也是很传统的方式,采样、控制也都较容易实现。 * 延时整定,投切的延时时间,应在10s-120s范围内调节 灵敏度整定,电流灵敏度,不大于0-2A 。 * 投入及切除门限整定,其功率因数应能在0.85(滞后)-0.95(超前)范围内整定...
补偿功率怎么看
答:
做
无功补偿
,是国家强制性的要求,因为用户的功率因数如果很低,不仅仅使电网的效率降低,更严重的是会导致电网裂解甚至崩溃。所以用户必须做好无功补偿。对于无功补偿是否补偿到位,通常我们不
看补偿
功率,而是
看功率因数
。这个数据,在补偿柜上会显示,在供电公司的电表上也会显示。按照国家规定,功率因数...
无功功率
自动
补偿控制器
显示电压240
答:
这个不奇怪,调整显示选项就可以显示
功率因数
,
补偿器
有自动补偿和人工投切两种功能,设为自动即可。看一下功率因数在0.9或90%以上就不需要补偿,如果因数很低也不补偿,
看
一下电容投切指示灯,没有指示,检查互感器连接和互感器设置是否正确。指示灯亮,检查执行
控制
电路或控制电源电路 ...
一台例如630KVA变压器按40%
无功补偿
后,
怎么
校验它的
功率因素
是否达到0.9...
答:
2.未补偿时最大负荷时的初始
功率因数
。3.设定一个目标功率因数。然后根据公式:Q=P(tanφ1-tanφ2)计算出来。tanφ1补偿前功率因数的正切角,tanφ2为补偿后功率因数的正切角,补偿后的功率因数一般取COSφ=0.95.当系统投入运行以后,能否达到0.9,看看
无功补偿控制器
上的功率因数就可以了。
...一直显示容性和电网的
无功功率
,不显
功率因数
,上限下限设置多少?谢了...
答:
1、线上没有负载;2、电流互感器配置太大;3、电流信号和电压信号的相序不正确。上下限参数设置:如果显示容性
无功功率
,建议检查
控制器
中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外,建议将
功率因数
的上限设置为0.97,将下限设置为0.95,以便始终确保功率因数...