无功补偿柜的功率因数
电容自动
补偿
控制器怎么设置
功率因数
在0.95?
答:
无功补偿
装置设
的功率因数
是0.95,表示为电容
柜的
最高补偿为0.95,如果你的无功补偿控制器设定为自动状态,那电容
柜补偿
低于0.95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、补偿功率因数、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电...
我们的
无功补偿柜
每次自动投6-7组,
功率因素
在0.96左右,可是每个月供 ...
答:
分几种情况说一下:1、夜间负荷小的时候,因为有功功率很小,稍微有一点无功,就会导致
功率因数
低;2、
无功补偿柜的
“过补偿参数”设置过大,导致再投入补偿器后,过补偿了,也会出现功率因数偏低,这是出力不讨好的事;3、供电公司想罚你们的款,就是想白收你们的钱,这就没脾气了。探讨一下:...
低压电容
补偿柜
越补
功率因数
越低为什么怎么解决?
答:
低压电容
补偿柜
越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
补偿柜
越补
功率
越低怎么处理呢?
答:
低压电容
补偿柜
原则 提高用电单位的自然
功率因数
,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.4.无功补偿装置的组合元件 (1)...
电容
柜补偿
是怎样提高
功率因数
答:
3.
无功补偿的
原则 提高用电单位的自然
功率因数
,无功补偿分为集中补偿,分散补偿和随机随器补偿,应该遵循:全面规划,合理布局,分级补偿,就地平衡;集中补偿与分散补偿相结合,以分散补偿主;高压补偿与低压补偿相结合,以低压补偿为主;调压与降损相结合,以降损为主的原则.4.无功补偿装置的组合元件 (1)...
我公司
补偿柜功率因数
是0.95,可是供电局电费单功率因数是0.6~0.8左右...
答:
呵呵 很常见啊!供电局是用电量计算出来的一个月的平均
功率因数
,你看到的是瞬间数据,肯定对不上,但是差距太大,就有问题了。通常这是
补偿柜的
问题,常见的情况为:1、补偿柜上的仪表显示不准。2、补偿柜上的补偿控制器工作不理想,补偿补不好。3、高压计量,低压补偿,加上你现阶段用电少,...
电表显示反向 有功 -Ic是否会造成
无功补偿柜
不工作?电表显示总
功率因数
...
答:
首先,确定
功率因数
偏低的原因是什么。我们认为:目前,绝大多数供电公司都采用高压计量了,而用户的无功补偿则是低压端,这样的组合方式,导致在用电负荷很低的时候,就会出现功率因数很低。原因是变压器容量偏大,就有变压器自身的
无功功率
就偏大。当用电负荷低的时候,虽然你在低压端配置了
无功补偿柜
,...
低压智能
无功补偿
控制器显示低无功,
功率因数
显示0.76控制器却不投入电容...
答:
嘿嘿 在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的30年里,常常有客户提类似的问题。这样:因为见没到现场,不好下定论。依据经验提点建议供你参考。可能的问题有:1、工厂用电量很少,达不到投电容器的门限。这是正常的,这时
功率因数
虽然没有达标,但是总的
无功功率
也很少,所以有的补偿器是不让投电容...