低压无功补偿功率因数
低压
配电店
无功补偿
,欠补零点几补偿
答:
0.96
。对于无功补偿功率因数的要求,投入门限要求是0.85到9.95的时候投入无功补偿,都是欠补偿,要是达到1就是完全补偿了,所以缺除门限设置在0.96就是最佳参数。低压控制器还是高压控制器,各厂家的设定参数是不一样的,基本就是:投切下限设置在0.9至095,切除上限可以设置到1,延时时间设置在60S...
请问:低压无功集中补偿,离变压器70米
低压无功补偿
补到0.99变压器
功率
因 ...
答:
视在功率因数为0.99,而月平均功率因数只有0.86
,这个现象是与月用电量过少导致的。因为变压器的有功、无功变损的最低值是不变的,用电量过少,计算结果就呈现出功率因数偏低的。其关系:
低压无功补偿
控制器,在负荷占总负荷三分之一时,
功率因素
一直在0.99或...
答:
——★1、无功补偿控制器是补偿(感性)无功电流的
。“功率因素一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是正常的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常的。
低压无功补偿
正常但是
功率因数
不够怎么回事?
答:
重新设置,
方法如下:1.设置目标功率因数一般0.95左右
。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
无功补偿
一般将
功率因数
补偿到多少?有没有相关标准要求?
答:
就国内而言
功率因数
规定是必须介于电感性的0.9~1之间,低于0.9需要接受处罚。
无功补偿
的主要目的就是提升补偿系统的功率因数。因为供电局发出来的电是以KVA或者MVA来计算的,但是收费却是以KW,也就是实际所做的有用功来收费,两者之间有一个无效功率的差值,一般而言就是以KVAR为单位的
无功功率
。
无功补偿功率因数
多少最合适?
答:
一般来说,电力系统的
无功补偿功率因数
最合适的范围是0.95到0.99之间。当功率因数小于0.95时,电网会出现过度补偿的现象,导致电网电压升高,对电器设备的寿命产生影响;当功率因数大于0.99时,电网会出现欠补偿的现象,会对电网的稳定性产生影响。因此,0.95到0.99之间的功率因数是最合适的。
低压
端
功率补偿
,
功率因数
上不去怎么回事?
答:
如果用电负荷上去了,这个
无功功率
的数据虽然没有变化,但是与巨大的有功功率数据相比,它就几乎变成可以忽略不计的数据了,你的
功率因数
就主要取决与负荷的功率因数了。电费单上,显示的这个数据是“无功损耗”,或“无功分摊”。用电少的时候,
低压
端的
无功补偿
装置往往不能很好的补偿,所以也无法从低端...
无功补偿
对
低压
电网
功率因数
...
答:
无功补偿
,就其概念而言早为人所知,它就是借助于无功补偿设备提供必要的
无功功率
,以提高系统的
功率因数
,降低能耗,改善电网电压质量。无功补偿的合理配置原则,从电力网无功功率消耗的基本状况可以看出,各级网络和输配电设备都要消耗一定数量的无功功率,尤以
低压
配电网所占比重最大。为了最大限度地减少无功功率的传输损耗,...
低压
供电系统要求有
无功补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
这样:按照国家的规定,只要
低压
用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是
补偿
柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司的电表的数据才行。对于功率因数高于0.90,国家规定是有奖励的,只是奖励微乎其微,一般人...
低压
电容
补偿
柜越补
功率因数
越低为什么怎么解决?
答:
低压
电容补偿柜越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...