无功补偿柜的功率因数
315kva
无功补偿功率因数
多少最好
答:
1.0最好,正常情况下315kva
无功补偿功率因数
在1.0左右是最好的。
我有一台200KW的变压器,且有
无功补偿柜
,但
功率因素
达不到0.9
答:
200KVA变压器的
补偿
电容应为70KVAR或以上.如果容量下了
功率因数
是无法提上去的.测量电容可以用万用表的10*R挡测量.也可以看看电容补偿组的电流后再确定是否有故障.
功率因数
从0.9到0.96间变化,
补偿柜
正常吗?
答:
1、用户的设备用电波动较大,因此出现
功率因数
数据波动。2、补偿控制器的延时较长,跟不上负荷变化,导致功率因数数据波动。这个可以调节延时时间来改善。3、
补偿柜的
电容器路数较少,补偿细度不够。这是补偿柜的设计上的问题:成本与效果的折中处理。具体是那种问题,需要一一核实。这里说不清楚。你查找...
低压
无功补偿
正常但是
功率因数
不够怎么回事?
答:
重新设置,方法如下:1.设置目标
功率因数
一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线
柜
互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
老师您好,低压
无功补偿柜
能自动投入但
功率因数
不能达到要求是什么原因...
答:
嘿嘿 在我们公司从事
无功补偿
设备研发生产销售的31年里,常常有客户提类似的问题。这样:没到现场,情况不清楚。只能依照经验,给你说说可以参考的方法:首先要确认,你说
的功率因数
不能达到要求,是从什么仪表上看到的?如果是从补偿柜上的补偿控制器上看到的,就要看
补偿柜的
电容器是否全部投入工作以后...
如何计算
无功补偿
配电柜中电容的的容量?变压器容量为1250KVA,电容容量多...
答:
1、
无功功率补偿
选电容300kvar,取变压器总容量的百分之30,可以选十个30kvar容量的电容,并联到补偿线路上。2、变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以...
求教:低压
无功补偿柜功率因数
为负值
答:
3、
无功补偿
控制器的采样线路接线有错误,这也是常常发生的情况。4、可能是过补偿了,也就是电容器投入过多,但是控制器处于允许过补状态。………还有很多可能,你提供的信息太少,不能准确判断。不过你要看看供电公司的电表,这个表有
功率因数
数据,你对照一下,看看数据是否相互吻合,如果不吻合,就是...
单位配电房有
无功补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
这个是大概的接线原理图!这个是我们的东西,有其他问题可以给我留言
低压供电系统要求有
无功补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:按照国家的规定,只要低压用户
的功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是
补偿柜
上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司...
您好,郭老师。低压
无功补偿柜
,自动投切正常,还有没投的,但
功率因数
达不...
答:
以提高供电系统
的功率因数
。4.如何提高功率因数?①.通过适当措施提高自然功率因数,所谓自然功率因数是指不增加设备,合理的选用设备,不要出现“大马拉小车”,功率因数自然会增加。②.并联补偿电容,可以减少
无功功率
和无功电流。并联电力电容器进行
无功补偿
时,要根据线路的实际情况正确的选择电力电容器...