无功补偿柜功率因数小怎么办
我们的
无功补偿柜
每次自动投6-7组,
功率因素
在0.96左右,可是每个月供 ...
答:
建议:
1、自己计算一下功率因数
。远程超表的,应该是四费率峰谷表吧?里边有功、无功总电量都有显示的。自己隔段时间计算一下,看看功率因数是不是真的低。2、
仔细看一下电费收缴单,一定要全看懂
。不懂的话问营业站。里边有具体数据的。3、我的复合开关出过问题,一组C切不下来,导致夜间长期反...
低压
无功补偿
正常但是
功率因数
不够
怎么
回事?
答:
重新设置
,方法如下:1.设置目标功率因数一般0.95左右。2.设置投入时限一般15S左右,3.设置互感器变比,这个要看进线柜互感器变比设置 4.设置过电压值440V 5.设置单个电容器容量。(这个有的控制器没有)有的话就按电容容量设置
动态
无功补偿功率因数
上不去
怎么办
?
答:
你可以试着用手动投入几组电容,看看功率因数如何
!其实谐波里面的8,就是8次谐波,保护里面的20,应该是20路,或者电容器分为20组!想提高功率因数,主要是参数设置的问题,进入设置菜单,参照说明书,设置一下看看。
无功补偿
后
功率因数
低
怎么样解决
答:
如果你指的是220千伏高压侧电容器补偿后功率因数低,说明电容器容量不足,难以满足无功需求,
可以选择电容器增容
,同时要求下属110变电所投入电容器进行补偿。如果是10千伏低压侧功率因数低,说明个别配网线路功率因数过低,应在线路上投入公变电容器,同时
要求专变用户开工时必须投入电容器进行补偿
。
单位配电房有
无功补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
这个是大概的接线原理图!这个是我们的东西,有其他问题可以给我留言
单位配电房有
无功补偿柜
,可是为什么每次
功率因数
都是0.6左右,要被供电...
答:
如果是固定
补偿
,看看是不是过补偿了,过补也会降低
功率因数
的。另外补偿电容器会逐步衰减,但一般不会太明显。还有一种情况就是,厂房有较大功率的短时工作负载(如电焊机),由于工作连续时间较短,采用接触器控制自动补偿装置不能及时投入切处电容器,也可能造成功率因数低。
请教!100千瓦变压器,新安装的
无功补偿柜
,6路5KVaR电容,
功率因数
低。
答:
100KVA的变压器一般应配并联电容60KVAr左右。5KVAR的电容的额定电流应为7.5A左右,投入6块电流应为45A左右,25A电流太小了,应检查断路器或保险及接触器是否有故障,或电容容量不足等原因。 电流取样信号不正确也会造成
补偿
显示不准确,电压信号与电流信号不能同相,即电压信号取A。B相,电流信号必须取...
智能
无功补偿柜
,投入电容越多,显示的
功率因数
越小,这是过补吗?
怎么解决
...
答:
你不投入,只是让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,
功率因数
逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题
低压
无功补偿
装置
功率因数
不够
怎么
维修
答:
您好:
功率因数
不够有三种情况:1)由于当初设计或者负载发生变化导致补偿容量不够。2)
无功补偿
设备出现问题,需要维修。3)电容器
补偿柜
,电容器分组不合理,投切策略无法覆盖补偿领域。所以,要根据您的具体情况进行不同的处理。您这样泛泛的提问,真的无法确定准确答案的。
补偿柜
越补
功率
越低
怎么处理
呢?
答:
低压电容
补偿柜
越补功率越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...