88问答网
所有问题
当前搜索:
4台2000kVA变压器空载合闸
变压器空载合闸
是什么意思?
答:
冲击合闸,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。冲击合闸的励磁涌流
变压器合闸
时会产生冲击电流,这个冲击电流叫励磁涌流。励磁涌流的产生原因及其大小,原理如下:变压器合闸使变压器的电压、电流、磁...
变压器
的
合闸
和拉闸操作
答:
4
) 高低压侧均装有隔离开关的
变压器
,拉闸时应先拉开油断路器,再拉开低压侧隔离开关,后拉开高压侧隔离开关;
合闸
时应先合高压侧隔离开关,后合低压侧隔离开关,最后合油断路器。应当注意的是,对于配电变压器,其高压侧(如10KV)的隔离开关,只允许拉、合变压器的
空载
电流,而负载电流必须用低压侧(...
变压器空载合闸
会有什么现象?
答:
空载变压器合闸
的瞬间,会产生较大的励磁涌流,其幅值最大可以达到变压器额定电流的10倍左右,具体倍数与合闸相角和变压器剩磁情况有关,变压器容量越大,励磁涌流持续时间越长,上百MVA的变压器励磁涌流的衰减时间可大10分钟以上。因此在大型变压器保护设定定值时应躲开励磁涌流的时间或幅值。
什么叫
变压器
的
空载合闸
?空载合闸时为什么会产生很的大励磁涌流?_百度...
答:
所谓的
空载合闸
就是在
变压器
二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。空载合闸时会产生很的大励磁涌流的原因:变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,...
在什么情况下
变压器
要
空载合闸
答:
1 大修后,为了测试
变压器
是否可以运行,需要先
空载合闸
后带电一段时间;2 此变压器是作为重要负荷备用电源使用的,为了防止变压器在直接合闸到电源时可能出现涌流而跳闸的情况,一般将变压器空载合闸,变压器处于热备用状态,低压侧可以随时投入备用电源。
变压器空载合闸
时和带负荷合闸时哪个对原边的冲击电流大?为什么?谢谢...
答:
变压器空载合闸
时对原边的冲击电流大,因为带负载合闸时,二次侧的负载电流所产生的磁通是抵消主磁通性质的,能抑制主磁通的突变,就不需要另外的直流磁通分量来抑制主磁通的突变,这样就不会在半个周期后引起磁通饱和,原边的冲击电流就要小。
什么叫
变压器
的
空载
冲击
合闸
试验啊?
答:
冲击
合闸
,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
变压器
每天
空载
分
合闸
二次,对器会什么问题出现?
答:
根据
变压器
送电瞬间电磁过程分析,变压器送电时的瞬间,磁路饱和,变压器激磁电流是个冲击性的电流,是
空载
稳定时电流的10倍以上。冲击电流可以对变压器造成危害。所以,变压器投入运行时,一般先从电源侧充电,后合上负荷侧开关。停电时,应先拉开负荷侧开关,后拉开电源侧开关。一般情况下,变压器两次送电间隔...
变压器空载合闸
和带负载合闸时,哪个更容易触发保护
答:
个人认为,
空载合闸
和负荷合闸对激磁涌流来说是一样的,没有哪一种容易触发保护的说法。之所以按“从上到下”的顺序合闸带负荷,是考虑带负荷合闸引发的电压波动。
变压器工程师:
变压器空载合闸
时分接开关触头融化
答:
原因接线未压紧、或
变压器
内部短路
1
2
3
4