变压器的合闸和拉闸操作

如题所述

第1个回答  2022-07-11
1. 变压器两侧装有油断路器和隔离开关的操作:

1)变压器装设油断路器时,一定要使用油断路器进行拉、合闸,不允许用隔离隔离开关操作。因为隔离开关无灭弧装置,如用隔离开关切断时,将会产生弧光而造成相间短路。

2) 多台变压器合用一台油断路器时,必须注意,任何一台变压器在带负荷状态下的拉、合闸都得使用该台油断路器。

3)变压器的合闸,通常是在装有保护装置的电流侧进行,以便在变压器内部有故障时,可以立即跳闸,切断电源。

4) 高低压侧均装有隔离开关的变压器,拉闸时应先拉开油断路器,再拉开低压侧隔离开关,后拉开高压侧隔离开关;合闸时应先合高压侧隔离开关,后合低压侧隔离开关,最后合油断路器。应当注意的是,对于配电变压器,其高压侧(如10KV)的隔离开关,只允许拉、合变压器的空载电流,而负载电流必须用低压侧(如400V)的断路器拉合。

5) 变压器未装油断路器时,只能用隔离开关拉、合不超过2A的变压器空载电流。

2. 变压器装有跌落式熔断器的操作:

目前,一般户外变压器台上的高压侧多装设跌落式熔断器。因为有明显的断开点,常用来拉、合配电变压器和配电线路的分支线,并作为配电变压器的保护,但采用跌落式熔断器进行拉、合闸操作时应注意以下几点:

1) 用跌落式熔断器进行拉、合闸操作时,一定要用绝缘杆。拉闸时只要用绝缘杆顶一下鸭嘴形的触头,熔丝管即可自动跌落下来。合闸时,用绝缘杆伸入熔丝管的耳环内,再将熔丝管向上合入鸭嘴触头并卡住即可。应注意的时,当熔丝管合上后,应勾住熔丝管的耳环向下试拉一下,看是否合牢。

切记:拉闸时不允许应绝缘杆伸入环内硬拉,以免损坏熔断器。拉、合闸的动作要迅速,以减少电弧的延续时间,保证人身安全。

2) 跌落式熔断器的拉、合闸一定要求分相进行。合闸时,应先合中间相,再合上风相,最后合下风相。拉闸时,首先要尽量降低变压器的负荷量(特别是满负荷或超负荷变压器),根据天气情况,先拉开中间相,再拉开下风相,最后拉开上风相。应当注意的是在拉、合闸操作时,人所站的位置,以免被电弧烧伤。

                                                                                                                                 魔君撒旦--BYL

                                                                                                                                     2018-11-18
相似回答