88问答网
所有问题
当前搜索:
4台2000kVA变压器空载合闸
变压器
励磁涌流有什么特点?
答:
二、单相变压器励磁涌流的特点:1、在
变压器空载合闸
时,涌流是否产生以及涌流的大小与合闸角有关,合闸角α=0和α=π时励磁涌流最大;2、波形完全偏流时间轴的一侧,并且出现间断,涌流越大,间断角越小;3、含有很大成分的非周期分量,间断角越小,非周期分量越大;
4
、含有大量的高次谐波分量,而以...
关于
变压器
的应用中,怎样才能避免过大的
空载合闸
电流?
答:
一般
变压器空载合闸
,你用少油断路器或真空开关,不用考虑其它设施的。带载合闸都没事的。
关于继电保护上的问题,保护整定上如何躲过
变压器
启动时的冲击电流。_百...
答:
变压器空载合闸
(变压器投产时,低压侧断开,高压侧与电网连接,让电网给变压器充电,这叫:空载合闸)时,通过线圈的磁通很大,约为正常磁通的2.7倍,由变压器的磁化特性曲线(磁通与励磁电流的关系曲线)可知,此时对应的励磁电流相当大,我们也叫冲击电流、励磁涌流。你是问我们如何保证在这么大的冲击电流...
3150
kva变压器
可不可以每天停送电?
答:
不建议这样操作:
变压器空载合闸
会产生相当于其额定电流7—8倍的电磁涌流(具体倍数和铁心的设计和线圈的结构有关,通常大变压器的涌流较小,小变压器的涌流较大),如此大的电流会产生巨大的机械力,频繁的冲击会导致线圈的变形损坏。
24000
kVA变压器
单相有载变压器安装步骤【1000分】
答:
3)试验电压: 1)同一
变压器
各绕组tgδ的值要求相同2)测量温度以顶层油温为准,各次测量时的温度应尽量相近3)35kV及以上,且容量在8000
kVA
及以上应进行
4
)...26 全电压下
空载合闸
1)交接时2)更换绕组后3)大修后 1)新装和全部更换绕组,空载合闸5次,每次间隔不少于5min2)部分更换绕组,空载合闸3次,每次间隔不...
变压器空载
输入电流主要包含哪些谐波?
答:
变压器空载
运行时,输入电流主要用于铁芯励磁,因此,也有称空载电流为励磁电流。励磁电流形状为“尖顶波”,参见下图左侧波形图。主要包括3、5、7、11次谐波,参见下图右侧频谱图。
关于
变压器
励磁涌流: 请问
空载合闸
的励磁涌流与变压器低压侧带负荷...
答:
这个和带不带负载关系不大,和
合闸
时电压有关,如果在电压在0度(0伏)合闸电流最大,90度合闸电流最小。就是个铁芯磁化的电流。如果在合闸瞬间,电压正好达到最大值时,则磁通的瞬间值正好为零,即在铁芯里一开始就建立了稳态磁通。在这种情况下,
变压器
不会产生励磁涌流。
调度与电力系统
合闸
实验目的
答:
4
、因此,就用增加合闸次数的办法来弥补。从理论上知道,当合闸在电压过零时的瞬间,操作过电压倍数最高。我们希望在5次中,能有一次。5、新
变压器
在投运前,是5次
空载合闸
,每次间隔不少于5分钟,以使变压器能恢复绝缘。大修后的变压器,次数可以是3次。 )新线路投入运行时全电压冲击三次停用重合闸...
变压器空载
运行 断路器跳闸综保显示二段过流
答:
你这个问题问的有点笼统,条件不足。首先你说
变压器空载
运行,是由停运状态到
合闸
充电状态的空载运行;还是已经投入空载运行一段时间之后,综合保护装置报二段过流跳闸呢!?这个你没说清楚吧!现在根据两种情况回答你,第一种情况,不排除电容电流的可能性,也就是由变压器的励磁涌流造成的,这时你要检查...
变压器
短路电流的计算和电流速断定值整定:
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜