4台2000kVA变压器空载合闸
两台500干式
变压器
6000/1140V并联
空载
合变压器高压开关。引起上级跳闸...
答:
从你介绍的情况,“并不是每次合变压器开关都跳闸”,说明你这二台变压器是能够并列运行的,满足上面的所有并列运行的条件,上面的工作应该是都作过了的;二
台变压器空载
合开关,会产生“Ia 425A Ic 927A ”的电流,不知道你是怎么样的方式下启动的,如果
合闸
同时启动二台变压器,由于变压器内部存储电荷...
变压器
过流保护的动作电流是怎样计算的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
新投运的主
变压器
或大修后主变压器投运前为什么要做冲击试验?冲击几次...
答:
做冲击试验的理由是:拉开
空载变压器
时有可能产生操作过电压,在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达
4
-4.5倍相电压;在中性点直接接地时,可达3倍相电压,为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压的冲击,需做冲击试验。带电投入空载变压器时,会出现励磁涌流,其值可达6-8...
变压器
内部故障短路电流如何计算
答:
速断定值:498×1。2=598A 过流保护定值:33×1。2×1。2=48A,t=0.5--1秒 过负荷定值:33×1。1=36。3取37A,9秒 变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的...
两
台变压器
串联
合闸
问题?
答:
几个周波后恢复正常,在此暂态过程中,副边的输出电压也在升高,对10/0.
4变压器
充电,但对这
台变压器
而言只是零起充电。对上台变的充电起始值没有影响。但继后的涌流在几个周波内会出现叠加。涌流值出现在一个范围内,并且每次不同,可按假设条件和需要的结果来计算。
变压器
的过流保护和速断保护定值怎么算,有公式吗?
答:
~2500 5.14~6.30 油浸式电力
变压器
重量 表2-25序号 容量 (
kVA
) 总重 (t) 吊点高 (m) 1 23
4
56 100~180 200~420500~630750~800...m 额定电压下的冲击
合闸
试验; n 检查相位; o 测量噪音。 3.7 变压器送电前的检查: 3.7.1 变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行...
变压器
380伏变220伏电压,
合闸
时先合原边还是副边,拉闸时先拉原边还 ...
答:
那要看具体情况了。如果副边回路允许,最好先合副边,让变压器不是在空载情况下合闸;如果不容许,比如早期生产的高频设备、型材对焊机等,其电源变压器只能在空载的情况合闸。
变压器空载合闸
有会有什么问题吗?是的,
空载变压器
在合闸的过渡过程其主磁通瞬变分量的大小决定于合闸的相角。最严重的时候,主...
电力
变压器
的型号及技术参数
答:
9.空载电流 当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0,
变压器空载合闸
时有较大的冲击电流
四
、变压器并列运行 1.并列运行的目的 (1)提高供电可靠性 并列运行时,如果其中一
台变压器
发故障从电网中切除时,其余变压器仍能继续供电。(2)提高...
500kV
变压器
有哪些特殊保护?其作用是什么?
答:
变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护 为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800
KVA的变压器
上装设有...