多还是有载合闸多,为什么?
答:
变压器送电,先送高压侧,再送低压侧,低压侧既然没送,当然就是空载了。所以高压侧必然是
空载合闸
。至于低压侧么,两
台变压器
并列运行,应该是有载合闸次数多点
变压器空载
启动产生大电流?
答:
变压器
铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关.最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点的瞬间(该时磁通为峰值).变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约5-10S,小容量变压器约为0.2S左右.变压器在
空载合闸
时会出现激磁涌流。其大小可达稳态...
三相
变压器空载合闸
时
答:
三相变压器在空载合闸时,至少有两相中存在不同程度的励磁涌流。三相
变压器空载合闸
时励磁涌流的大小及波形特征:系统电压大小和合闸出相角,系统等值电抗大小,铁心剩磁、铁心结构,铁心材质。
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
气体保护:为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800
KVA的变压器
上装设有气体保护。变压器纵差保护:变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁...
变压器空载
电流需要保护吗?
答:
变压器的空载电流通常只是变压器额定电流的百分之零点几。所以不需要专门的保护措施。不过
变压器空载合闸
涌流是变压器额定电流的5倍以上,需要设置差动保护,以免高压保护误动作。
变压器
不接负载的情况下
合闸
,由于变压器自身产生涌流,烧掉了熔断丝。怎...
答:
大一点和小一点额定电流的熔断器动作时间及曲线基本一样。因此,主要考虑熔断器的过负荷保护,如果熔断器动作曲线的起点,大于变压器额定电流的3-5倍,就尽量选大一点的。如果这种现象不频繁,那就是正常的。无论什么保护,当
变压器空载合闸
时正好是电源电压过零,那么头闸是正常的,合上就行了。
2000KVA变压器
,10KV/0.4KV,额定电流高压115.5A,低压2887A,主进开关变 ...
答:
速断定值设定15~20A,只要试送三次不跳尽量取15A。过流定值设定4.5A,0.5~6s。
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
一、变压器纵差保护:变压器的纵差保护主要针对相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路,保护范围涵盖变压器套管及引出线。在
变压器空载合闸
时,可能会产生过励磁电流,其值可达到In的数倍至10倍以上,这种大的励磁电流通常称作励磁涌流。二、气体保护:为了预防变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于...
变压器
安全运行常识
答:
4
变压器
装有温控系统时,请参看温控装置使用说明书。 5 变压器应在空载时合闸投运,合闸涌流峰值最高可达8~10倍额定电流,对变压器的电流速动保护设定值应大于涌流峰值。 6 所有保护装置投入后,变压器进行
空载合闸
冲击5次(每次相隔10分钟),应无异常。 7 变压器投入运行后,所带负荷应由轻到重,且检查产品有无异响,...
多
台变压器
启动的激磁涌流
答:
单台最大的冲击电流可能有5--12倍额定电流,同时投入10台如同时间那是一样的,但
变压器
种类不同情况不同,还有线长度不同,所以可引起通电情况不同,那激磁涌流也不同.