88问答网
所有问题
当前搜索:
变压器空载合闸跳闸原因分析
...变电站的开关就会
跳闸
,
变压器
是
空载
,这是什么
原因
答:
应该是变压器的励磁涌流,为正常电流的3倍
,所以可能会跳,我认为是这个原因
电力
变压器
做
空载
试验
跳闸
是什么
原因
答:
也可能是合闸涌流过大
可以通过调整高压开关的整定值解决
机器上三相干式
变压器
,开起通电时有时会
跳闸
有时正常会是什么
原因
答:
变压器空载合闸时的合闸涌流较大,导致高压开关跳闸
。可以将高压开关动作的时间或电流调大,避开合闸涌流,避免开关误动作。
...变电站的开关就会
跳闸
,
变压器
是
空载
,这是什么
原因
答:
你有没有采用什么保护装置,比如微机综合保护装置或者继电器保护什么的,
变压器
在启动时有比较大的电流,所以有可能过流
跳闸
什么的,倘若是微机综合保护装置,建议将过负荷值整定大些或者干脆退出不投入,倘若是继电器保护,建议选择电流继电器线圈电流大些的继电器代替。
我有一个360VA的
变压器
,变压器负载240瓦,为什么6A10A的空开老跳?_百度...
答:
220V,240W,额定电流=240W/220V=1.09A,老跳闸的原因有以下几点供参考,
1、负载线路绝缘不好短路(有时),2、断路器本身质量问题
,3,断路器出线端押解不紧,造成出线端发热,断路器热保护动作。
变压器合闸
保护柜
跳闸原因分析
!
答:
感觉是励磁涌流导致的
跳闸
。像这样的多台
变压器
送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
配电
变压器空载
试验一加电压电源控制箱马上
跳闸
的
原因
和解决办法_百 ...
答:
1、你的控制箱上的断路器是不是带有漏电保护。如果有的话,你检查一下是否有多点接地了。2、
合闸
时有励磁涌流。根据产品的容量要选择大一点的开关。3、最好用调
压器
逐渐升压。如果还跳的话就说明产品有问题了。
变压器
没带负荷只合了高压侧,差动保护动作
跳闸
是
怎么回事
?
答:
如果排除设备故障的问题。
变压器空载合闸
是会产生励磁涌流的,有可能是励磁涌流特别大,导致差动保护躲不过。
变压器空载
运行 断路器
跳闸
综保显示二段过流
答:
首先你说
变压器空载
运行,是由停运状态到
合闸
充电状态的空载运行;还是已经投入空载运行一段时间之后,综合保护装置报二段过流
跳闸
呢!?这个你没说清楚吧!现在根据两种情况回答你,第一种情况,不排除电容电流的可能性,也就是由变压器的励磁涌流造成的,这时你要检查变压器保护的二次谐波闭锁是否投入,...
...6000/1140V并联
空载
合
变压器
高压开关。引起上级
跳闸
。
答:
二台
变压器空载
合开关,会产生“Ia 425A Ic 927A ”的电流,不知道你是怎么样的方式下启动的,如果
合闸
同时启动二台变压器,由于变压器内部存储电荷的不一致,可能在“瞬间”造成这种情况,因为综保装置比较灵敏,能够快速捕捉到这个电流而动作
跳闸
;但这个电流会很快衰减,直到正常值,如果是这种情况,可...