有哪些特殊保护?其作用是什么?
答:
500kV
变压器
有以下特殊保护:(1)过励磁保护是用来防止变压器突然甩负荷或因为励磁系统引起过电压造成磁通密度剧增,引起铁芯及其他全金属部分过热。(2)500kV、200kV低阻抗保护。当变压器绕组和引出线发生相间短路时作为差动保护的后备保护。
800
KVA
及以上
变压器
需采用什么保护
答:
二、
变压器
纵差保护 变压器的纵差保护是反应相间短路、高压侧单相接地短路以及匝间短路的主保护,其保护范围包括变压器套管及引出线。变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。三、 变压器的相间短路后备保护 主要有过电流保护和低阻抗保护。
四
、...
1600
KVA
干式
变压器
首次充放电时间
答:
变压器
又不是电容器,不存在什么充放电!干式变压器首次投运,应进行
空载
冲击试验三次,每次间隔5-10分钟,最后一次
合闸
后不再分闸。(这个过程中应有专人在现场监视变压器情况。)试运行时间一般为24小时,如无异常就可以带负荷了。
求教变电所倒闸步序,10KV的 有3
台变压器
先断负载再高压我知道 就是具...
答:
B、可以分、合母线充电电流和开关的旁路电流。 C、可以分、合变压器中性点直接接地点。 D、10KV室外三极、单极高压隔离开关和跌落开关,可以分、合的
空载变压器
容量不大于560
KVA
;可以分、合的空载架空线路长度不大于10KM。 E、10KV室内三极隔离开关可以分、合的空载变压器容量不大于320KVA;可以分、...
对于全新设计,第一次生产的220kV
变压器
,在哪些试验前后要进行
空载
试验...
答:
十三、额定电压下的冲击
合闸
试验; 十四、检查相位; 十五、测量噪音。 注:①1600
kVA
以上油浸式电力
变压器
的试验,应按本条全部项目的规定进 行。 ②1600kVA及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第一、二、三、
四
、七、九、十、十一、十二、十四款的规定进行。 ③干式变压器的试验,可按本条的第一、...
主
变压器
满载启动有什么危害
答:
110KV变电所的主
变压器
一般带电网负荷而不是向具体负荷供电,其启动电流一般为正常电流的3-
4
倍。由于启动电流持续时间很短,由此造成的变压器过热也很短,所以一般不会对变压器造成危害。
800
KVA变压器
高压侧继电保护速断电流怎么整定
答:
首先是原则问题:变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。高压侧的额定电流为46A;变压器的短路电流倍数(...
我有一个360VA的
变压器
,变压器负载240瓦,为什么6A10A的空开老跳?_百度...
答:
220V,240W,额定电流=240W/220V=1.09A,老跳闸的原因有以下几点供参考,1、负载线路绝缘不好短路(有时),2、断路器本身质量问题,3,断路器出线端押解不紧,造成出线端发热,断路器热保护动作。
双绕组
变压器
的制动电流选择方式区别分析与灵敏度的影响
答:
利用差电流中二次谐波所占的比率作为制动系数,可以鉴别
变压器空载合闸
时的励磁涌流,从而防止变压器空载合闸时保护的误动。 差动速断保护 1)采用差动速断保护的原因 一般情况下比率制动原理的差动保护能作为电力变压器主保护,但是在严重内部故障时,短路电流很大的情况下,TA严重饱和使交流暂态传变严重恶化,TA的...
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
2017-01-16 工地建设临时用电,需要安装一台200
千伏安变压器
,请问大概需... 2013-07-09 在北京建筑施工用电有条文规定一定要用临时施工用变压器吗,从已... 2017-03-05 5吨吊链能吊起6吨变压器吗? 2010-04-02 高压(10KV)进线保护中不添加微机保护装置可以不 8 2010-07-02
2000KVA
干式变压器进线处采用一...