变压器
为什么要做冲击
合闸
试验?
答:
在电网系统,新投入运行的变压器,除按交接试验标准做一些必需的试验及保护、二次方面的试验外,在正式投入前,通常都要做空载全电压
合闸
冲击试验。(1)检查变压器的弱点或缺陷。拉开
空载变压器
时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,过电压幅值可达
4
—4.5倍相电压;在...
主
变压器
有几种保护及其功能?
答:
变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护:为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800
KVA的变压器
上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较...
变压器合闸
保护柜跳闸原因分析!
答:
感觉是励磁涌流导致的跳闸。像这样的多
台变压器
送电,最好是逐一操作送电,避免一块儿送。
什么是
变压器
的冲击
合闸
?怎样实现冲击合闸?这样做的目的是什么?_百度...
答:
新安装的
变压器
在
空载
(二次侧不带负载)状态下,
合闸
投入线路,然后再分闸切除,再合闸,再分闸,一般要重复三到五次,这就叫冲击合闸。在高压开关柜上直接操作。\x0d\x0a\x0d\x0a因为变压器在空载状态下投切时最大能产生两倍左右的过电压,这个过电压极易使变压器损坏,冲击合闸就是为了考核...
变压器
没带负荷只合了高压侧,差动保护动作跳闸是怎么回事?
答:
如果排除设备故障的问题。
变压器空载合闸
是会产生励磁涌流的,有可能是励磁涌流特别大,导致差动保护躲不过。
空载合闸
过电压是什么意思
答:
空载合闸
过电压一般由两种因素导致,一是低电压下电容储能释放,二是感应电动势的作用下电容放电。接地
变压器
或存在高频电流的负载设备是最容易引起空载合闸过电压的主要原因。这种电压的高低取决于电容值和瞬时电流的大小,因此在选用开关设备时,必须考虑其相应的电流和电容范围。针对空载合闸过电压的问题,...
为什么
空载变压器
带线路
合闸
引起高频谐振
答:
空载变压器
投入系统时,由于变压器励磁特性的非线性,可能产生很大的励磁涌流,在电流波形中出现3次及以上的奇次谐波。由于饱和,变压器电感也会在饱和与不饱和之间作周期性的变化,电感变化的频率是电源频率的偶数倍,将在电流波形中产生偶次谐波,这使得电流波形中含有2、3、
4
、5…各次谐波。如系统的自振频率...
变压器
起动电流
答:
变压器
的线圈阻值在热态时要比冷态要大。但是
空载
冲击电流与冷态或热态无关,主要是与电抗和
合闸
相位有关。
什么叫线路
空载合闸
?
答:
至于说什么是
空载合闸
,事实上意义就是供电设备在无负载时并入电网的过程 比如
变压器
,在变压器静止时,而且输出二次侧没有负载,但是将一次侧并入电网时,这个就属于空载合闸 此外对于导线等并入供电设备时,也为空载合闸。首先, 对于导线可能不太明显,而对于变压器等,第一次闭合电路时变压器会出现一个...
变压器合闸
时为什么有激磁涌流?
答:
所以,由于变压器电、磁能的转换,合闸瞬间电压的相角,铁芯的饱合程度等,决定了
变压器合闸
时,有励磁涌流,励磁涌流的大小,将受到铁芯剩磁与合闸电压相角的影响。 本回答由提问者推荐 举报| 答案纠错 | 评论 12
4
nice知道牛人 采纳率:80% 来自团队:AnyWay 擅长: 工程技术科学 为您推荐: 涌流的意思是什么 变压器...