变压器
后备保护和瓦斯保护动作后的处理
答:
当在送某一路出线开关时,又出现越级跳主
变压器
开关,则应将其停用,恢复主变压器和其余出线的供电。若检查中发现某侧母线有明显故障征象,而主变压器本体无明显故障,则可切除故障母线后再试
合闸
送电,若检查时发现主变压器本体有明显的故障征兆时,不允许合闸送电;应汇报上级听候处理。当零序保护动作时...
变压器
高压跌落保险的瞬间烧断
答:
变压器
是否有故障不得而知,但你的保险偏小,
空载合闸
也有一个很大但衰遏很快的激磁电流,保险小了可能烧毁。
升压
变压器
高压侧可以
空载
吗
答:
不可以。检查升压
变压器
和升压变压器高压侧开关
空载
运行无异常。没有公司分管领导批准并做好安全措施,禁止用高压柜上的
合闸
按钮合上升压变压器高压侧开关。升压变压器高压侧不可以空载。
为什么
变压器空载合闸
时会有电流产生
答:
变压器合闸
的瞬间,由于直流分量的作用,使铁芯饱和,绕组的阻抗降低,产生较大的电流,称为合闸涌流。在交流电流的作用下,铁芯的剩磁逐步退去,电流也就恢复正常的
空载
励磁电流。涌流的大小和时间与变压器的容量、合闸的相角还有原来的剩磁有关。
变压器
送电试运行要点包括( )。
答:
【答案】:A、C、D 本题考查的是
变压器
安装技术。变压器送电试运行的内容包括:(1)变压器第一次投入时,可全压冲击
合闸
,冲击合闸宜由高压侧投入;(2)变压器应进行5次
空载
全压冲击合闸,应无异常情况;第一次受电后,持续时间不应少于10min;全电压冲击合闸时,励磁涌流不应引起保护装置的误动作;...
请帮忙解释下什么是环网柜
答:
环网柜是一组输配电气设备(高压开关设备)装在金属或非金属绝缘柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站...
请问发电机差动保护与
变压器
差动保护的区别?谢谢!
答:
总体原理相同。一般来说
变压器
的差动复杂些,如变压器二侧电流相位不同,有
空载合闸
冲击电流,二侧变比不同电流不等。
用接地摇表则电力
变压器
中性点电阻方法
答:
压器第一次投入时,可全压冲击
合闸
,冲击合闸时一般可由高压侧投入。变压器第一次受电后,持续时间不应少于10min,无异常情况。变压器应进行3~5次全压冲击合闸,并无异常情况,励磁涌流不应引起保护装置误动作。变压器试运行要注意冲击电流、空载电流、一、二次电压、温度。并做好详细记录。
变压器空载
运行...