变压器工程师:变压器空载合闸时分接开关触头融化

如题所述

原因接线未压紧、或变压器内部短路追问

烧毁部位在连接引线旁,这台开关是中部调压,共有6个接线头,融化的触头在5,6位置上,开关接触的位置在中间(3,4位置),接触部位触头完好

追答

按照你的描述,只有是电气间隙不够,你可以看看3/4是否有放电痕迹

追问

是不是变压器连接引线之间距离太近,我有烧毁开关照片。好样3,4引线头没有放电痕迹

追答

极有可能,如果没有放电痕迹,那就需要考虑接线不牢固,在检查线圈有没问题,我怀疑过载,线圈烧了

追问

5,6触头是放电引起的融化痕迹,不知主因是什么引起的,跟分接开关有关系吗?

追答

没有过载时,极可能是俩柱件间隙不够,接线时不规范引起的

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-27
可能是分接开关调整不到位,接触不好,事后又未进行检测,送电后触头间隙放电烧损造成融化。