都有哪些保护方式?它们具体是怎么保护的?
答:
变压器在
空载合闸
时的过励磁电流,其值可为In的数倍到10倍以上,这样大的励磁电流通常称为励磁涌流。二、 气体保护为防止变压器内部单相绕组的匝间短路,通常在容量大于800
KVA的变压器
上装设有气体保护。不论是哪一种型式的气体继电器都有两对触点:轻瓦斯保护:当变压器内发生轻微故障时,产生的气体较少...
为什么
变压器
要全压冲击
合闸
5次
答:
新
变压器
除厂家进行出厂试验外,安装竣工投运前均应现场吊芯检查;大修后也一样。(短途运输没有颠簸时可不进行,但应作耐压等试验)。变压器停运半年以上时,应测量绝缘电阻,并做油耐压试验。变压器初次投入应作≤5次全电压
合闸
冲击试验,大修后为≤3次同时应
空载
运行24h无异常,才能逐步投入负载;并做...
冲击
合闸
答:
冲击
合闸
,是指在
变压器空载
的情况下,在变压器一次测或二次测(最好是在一次测)进行全电压合闸送电。冲击合闸也是变压器交接试验中重要的一项验收试验项目。将机组并入电力系统并带上额定负荷,油压装置的油泵停止运转,人为地降低油压装置的油压和油位到设计规定值,低油压继电器动作关闭导叶。为了保证机组...
电力
变压器
为什么不能频繁开启
答:
空载合闸
是对
变压器
经行的一种冲击,瞬间电压可达2倍额度电压,瞬间电流最大可达
4
-5倍额度电流,频繁开启对变压器的损伤时很大的
我在空合一
台变压器
时,为何会引起满载并网运行的发电机差动动作,而在...
答:
主变
空载合闸
产生高次谐波的励磁涌流,这个电流在短时间内很大,如果差动保护没有设置谐波制动很容易导致差动误动作。
变压器
过流保护整定
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
变压器
励磁涌流有什么特点
答:
3、在三相涌流中,有单相或两相的二次谐波含量相对较小,但至少有一相相对较大。
4
、励磁涌流波形仍不连续,但间断明显减小,对称涌流间断角最小。对称涌流正向最大值与反向最大值相位差为120°,稳态电流波宽则有180°。单相变压器励磁涌流特性如下:1、
变压器空载合闸
时,是否产生涌流,涌流大小与合闸...
变压器
速断保护整定
答:
变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。
如何减小电力
变压器合闸
时候的冲击电流呢?谢谢!
答:
可以采用控制
变压器合闸
时机,如选择在电压最大值时合闸就可大大减小
变压器空载合闸
时的励磁涌流。
变压器
的过流保护是怎样整定的?
答:
2~1.3, Idmax---低压母线最大短路电流。变压器速断保护的整定有两个原则:一、躲过变压器二次侧母线上故障时流过的最大短路电流,按实际情况取系数为1.2~1.3倍的最大短路电流;二、躲过
变压器空载合闸
时的励磁涌流,一般取3~5~倍保护安装侧的额定电流。过流保护与上述一致。