无功补偿功率因数多少最合适

如题所述

你们用的是不是自动的无功功率补偿器,你看一下当功率因数0.7-0.85时电容补偿显示有没有全部投入进去,如果没有那就是补偿器坏了,或者是补偿器参数设置错误. 如果补偿器指示灯有显示有全部投入那就是主补偿回路的问题,以下几种可能可供参考: 1,电源保险丝损坏. 2,接触器损坏(注意有无缺相) 3,补偿电容老化(注意对比电流) 不知道你用的是什么牌子的无功功率补偿器,,如果在这么低的功率因数下依然是只有两组输出的话,应该就是补偿器的问题,在参数上一般要注意的是否设置在自动模式,共补电容组数是否设置正确如果设成了两组的话它就最多只能投入两组, 还有电容量值是否设置正确,如果错误的话会影响到它的计算结果,从而影响输出,还有目标功率因数可尽量设大0.99 如果设置上没问题那就是坏了.. 不过你既然说上个月是好的,参数如果又没人动过那就可能是补偿器坏了..