无功补偿
装置设的
功率因数
是0.95,功率因数达到
多少
能自动补偿投入
答:
95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、
补偿功率因数
、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,
无功补偿
装置才能正确使用工作。。。希望亲能有用。。。
装机为1千KW,问
无功功率补偿
为
多少
千乏?
答:
一般感性负载平圴
功率因数
约0.7附近,若功率因数从0.7提高到0.9时,每KW功率需电容
补偿
量为0.536千乏;通常采用略高的功率因数以补偿变压器的
无功
损耗,从0.7提高到0.95时,每KW功率需电容补偿量为0.691千乏,装机为1千KW需电容量:1000×0.691=691(千乏)参考资料:《简明实用电工手册》...
我厂
功率因数
月平均0.7 我应该选用多大的
无功补偿
啊 该
补多少
怎么补...
答:
7 ,想在
补偿
后将
功率因数
月平均提高到0.9,你厂平均最大有功负荷为100KW,则有:COSφ1=0.7,φ1=45.57°,tgφ1=1.02 COSφ2=0.9,φ2=25.84°,tgφ2=0.48 则需要
补无功
:Q=100(1.02-0.48)=54(KVAR)若选用12KVAR一块的电力电容器,应选择5块。
一个变压器为200KW
无功
应该
补偿多少
答:
一台变压器为200KVA,,100%的负荷计算,假设
补偿
前
功率因数
0.8,有功功率:P=200*0.8=160KW
无功功率
:Q=200*√1-0.8^2=120千乏 无功应该补偿120千乏左右
无功补偿功率因数
设过高对高压计量有什么影响?
答:
您好:对于高压计量用户,企业用户
功率因数
在0.9以下,供电部门将加收利率电费(也就是罚款)功率因数在0.9就没有利率电费了。0.91-0.95供电部门有奖励电费。0.95-1按0.95的奖励电费执行。如果
补偿
大于1,也就是过补,补偿装置向电网倒送容性
无功
,将造成电网电压升高,电网谐波放大,系统产生自激...
电容
无功补偿
,控制器上显示
功率因数
等于1,是不是过补?还是。。。
答:
无论是全补或是分补,电容器都是阶梯式补偿的,做不到平滑补偿.设计时一般选的
补偿功率因数
稍小于1,但等于1或稍过补一点都是允许的.而且控制器短时显示功率因数等于1也是
正常
的.
低压供电系统要求有
无功补偿
,
功率因数
0.92和0.95区别大吗
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:按照国家的规定,只要低压用户的
功率因数
超过0.90,就算合格,不会罚款。不过要注意,这里的0.90,是供电公司按照整月的用电数据计算出来的,不是补偿柜上显示的,如果你自己要看数据,一定要看供电公司...
请问什么是
无功补偿
,
功率因数
,力调电费?
答:
一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是
无功功率
,此时的
功率因数
小于1,为了提高电能的利用率,就要进行
无功补偿
.国家规定在达到0.85或0.9以上.,如你达不到就要加收力调电费 100以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的....
...伏异步电动机在运转时电容
无功补偿功率因数
是
多少
答:
视在功率(
功率因数
0.7时):S1=P/cosφ=79/0.7≈113(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(113×113-79×79)≈80.8(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=79/0.95≈83(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(83×83-79×79)≈25.5(千乏)电容
无功补偿
量:Qc=...
非常感谢您的解答:是关于
无功补偿
后,
功率因数
提高,电流无法按比例_百 ...
答:
在保持电源电压不变的情况下,
无功补偿
后,
功率因数
提高,电流按功率因数提高的比例下降。而实际上,由于无功电流减小,电源电压会得到提高。如负载阻抗不变,功率与电压的平方成正比。假设电压提高了5%,实际的有功功率就提高了10%以上。至于有功功率增加多少为
正常
,要视实际线路的具体情况而论。但是,有...