无功补偿功率因数补多少正常
求助各位专家,
无功补偿补
不上的问题?
答:
呵呵 其实你遇到的问题是很常见,处理起来也很简单的。我们处理过很多。通常,1000KVA的变压器,供电局是采用高压计量,就是说,电表是在你的变压器之前,计量的时候,不仅仅计量了你的用电设备,也把变压器一起做了计量。高压计量常常遇到的问题是:轻载时
功率因数
偏低,低压侧的
无功补偿
装置无法补偿到位...
无功补偿
过补两天,再欠补两天,能否提高
功率因数
答:
呵呵 绝对不行的。这里,你对
无功补偿
的原理理解有错误。无功补偿,无论过补偿,还是欠补偿,都导致
功率因数
降低。最后总的功率因数,还是一样的低。正确的做法是:把补偿柜的参数调整到最佳状态,让后面的补偿达到较高的水平,比如0.98左右,这样可以在月底计算平均数的时候,把原来功率因数较低几天的...
6台发电机并车后,
功率因数
偏低,只有0.6至0.7左右,问能否增加电容
补偿
装 ...
答:
那要看你是什么类型的负载,感性负载用电容
补偿
,容性负载用电感补偿。一般电动机都是感性负载,可以用电容补偿。
为什么
无功补偿
越补
功率因数
越低?
答:
通过加装电容器、电抗器等设备进行
无功补偿
,可以消除或减少负载电流中的无功分量,从而降低电网无功负荷,提高电网
功率因数
。因此,无功补偿越补,电网的无功负荷就越小,功率因数也就越高。但要注意,无功补偿也不能超过一定程度,否则可能会导致电网电压波动、设备损坏等问题。
我的是400变压器
无功补偿
用了八组电容可是
功率因数
只在0.7-0.8之间。请...
答:
先检查电容容量是否下降,再检查接触器和保险,再看看控制器是否将电容全部投与,如果控制器上还有空位,可以再加电容。
进行
无功补偿
能提高负载本身的
功率因数
吗
答:
二、
无功功率
补偿控制器 无功功率补偿控制器有三种采样方式,
功率因数
型、无功功率型、无功电流型。选择那一种物理控制方式实际上就是对无功功率补偿控制器的选择。控制器是
无功补偿
装置的指挥系统,采样、运算、发出投切信号,参数设定、测量、元件保护等功能均由补偿控制器完成。十几年来经历了由分立元件--集成线路--...
配电
功率因数
低太低怎么回事?自动
补偿
器显示是0.65,因数表显示是0.75左...
答:
自动
补偿
是检测负荷电流的,如果电流过小就会亮欠流灯而且装置不工作,如果有电流还亮可以看下有关设置,在不行可能是装置有问题,至于补偿电容多少看你有没有全部投入运行,如果全投因素还低那是少了。
无功补偿
补偿越
补功率
越低,是什么原因呢?
答:
低压电容补偿柜越
补功率
越低,可能是由于如下原因导致的:1、补偿容量计算错误 安装电力电容器进行
无功补偿
前,需要确定无功补偿容量。然后企业根据无功补偿容量,挑选合适的电力电容器型号和数量。如果无功补偿容量计算错误的话,电容器投入运行后
功率因数
也有可能偏低。而且当企业出现过补偿现象时,功率因数也...
低压电容
补偿
柜越补
功率因数
越低为什么怎么解决?
答:
低压电容补偿柜越
补功率
前半句是对的,后半句是错的。
功率因素
低是因为大部分的电都消耗在
无功功率
上面了。对发电线路进行
无功补偿
,是为了补偿消耗在无功功率上的电。这样发出来的电就不会在无功功率上面消耗太多。举个例子,没进行无功补偿前,发电机发出来的电为1000KVA, 发出来的电在运输过程中会有150Kvr的电消耗在无功...