我厂功率因数月平均0.7 我应该选用多大的无功补偿啊 该补多少 怎么补 麻烦各位给个具体的公式或方法

如题所述

第1个回答  2020-04-02
当你补偿前的功率因数为COSφ1,补偿后的功率因数为COSφ2,你厂的最大有功功率为P(KW),则你需要的补偿量是:Q=P×(tgφ1-tgφ2)取整;
如你现在的功率因数月平均0.7
,想在补偿后将功率因数月平均提高到0.9,你厂平均最大有功负荷为100KW,则有:
COSφ1=0.7,φ1=45.57°,tgφ1=1.02
COSφ2=0.9,φ2=25.84°,tgφ2=0.48
则需要补无功:Q=100(1.02-0.48)=54(KVAR)
若选用12KVAR一块的电力电容器,应选择5块。