无功补偿功率因数补多少正常
低压
无功补偿
控制器投时
功率因数
是不是显示(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
功率因数
显示是和现场的负载情况及
补偿
情况有关系的,一般的系统
正常
时候的功率因数都应该为感性的,即后面带“i"的那个,但是当电容器投入后,如果段容量选择的不合理则有可能出现过补偿的现象即显示后面带"c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过补偿,电容器不投入功率因数为0.95.在这种...
在负荷小时
功率因数
是0.58补一路时变负数,这样是补过了吗?
答:
是过补了,我们叫【过补偿】。这是常见的问题。补偿电容的投入与切除,是按照负载的
无功功率
需求来确定的。因设计考虑欠周、或为了节省成本,不少补偿柜的单路的电容器容量偏大(路数偏少),就出现这样的情况:低负荷时,不投电容,
功率因数
偏低,投一路电容,又出现过补偿。如果遇到山寨的
无功补偿
...
无功补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,
功率因数
不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
为什么
无功补偿
控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 而且电流越...
答:
补偿支路分组容量过大,造成补到0.6,再投入一组补偿支路就过补了,然后就切下来,就这样来回反复,造成投切震荡。负载越多,有功消耗越多,电压变化不大,总电流越大,需要的
无功补偿
量就越大,实际补偿量的百分比越低,
功率因数
自然越低。
电容
无功补偿
,控制器上显示
功率因数
等于1,是不是过补?还是。。。
答:
无功补偿
控制器上显示
功率因数
等于1,并不是过补。
45Kw的电动机运行时电压降低用多大的电容耒
补偿
答:
提高
功率因数
,做
无功补偿
,是国家提倡的节能技术,但是专业性较强,需要专业人员来做。更多关于无功补偿、功率因数等等问题和资料,可以四芯,也可到这里来查找和讨论,这里有一帮读过大学的快退休的电工老头,干不了多少事情了,但是都以帮助年轻人为乐:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
为什么有些
无功补偿
装置的
功率因数
为负数?
答:
在企业中,无功补偿设备通常用于调节系统的功率因数,使系统维持在
正常
范围内。当企业安装了光伏发电系统后,可能会出现
无功补偿功率因数
为负数的情况,主要有以下几个原因:1. 光伏发电系统本身导致的功率因数问题:光伏发电系统在发电过程中可能会产生谐波和不对称性,这些因素会导致系统的功率因数出现负数。
...250KVA的
功率因数
只有0.19,请问用电量低
无功补偿
不起作用吗?_百度...
答:
负载电流太小,
无功功率补偿
控制器的取样电流低于互感器额定值6%时,为防止r投入电容过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不投入电容是
正常
的。因用电量过少,有功、无功变损的最低额电度不变,所以导致
功率因数
很低。试计算求证:当月用电度:70度,无功电度:0(实际应有电度的),变损有功电度:...
电容自动
补偿
器不能
正常
投切,
功率因数
0.5 什么原因???
答:
一般
无功补偿功率因数
控制器显示面板都有显示欠补偿、过补偿的功能,你可以看一下,你们功率因数只有0.5,可能原因有:1、检查控制器的各个接线端子,进线和出线连接是否牢靠,2、手动控制一下,投切一路看看,用电流表测量投切的这一路输出端子有没有输出的控制电压,也看看公共端有没有电压。3、一...
无功补偿
分补+共补,控制器出现
功率因数
A:0.3,B:0.9,C:-0.6(电容未投入...
答:
1、首先要校对,三相电流采样和电压的A\B\C相采样的是否一致。2、看你的情况C相电流采样极性像反了,不应该为负(负是容性)3、三相
功率因数
不一致,如果不是系统问题,那你查一下,电流电压的相序问题,如控制器采样参考接线图,A相电流和A相电压是采的系统的A相吗,或同相吗;其他相都对一下...