无功补偿功率因数补多少正常
多少
千瓦需要
无功补偿
答:
根据相关资料查询显示,1、发改委根据国标要求,建议在10千瓦以上的电机应该加装
无功补偿
,以提高经济效率。2、电容补偿的目的是提高
功率因数
。因为电机是感性负载,功率因数多在0.8左右。无功电流做了无用功,同样消耗能源。3、加装无功补偿(电容补偿)装置,可以把功率因数提高,减少能源的消耗。
500KVAR的变压器,平时用电600多A,
补偿
达到0.96以上,为何还会被供电局罚...
答:
96附近,月平均
功率因数
应≥0.93,不应会出现不达标而被罚款的,应检查功率因数表是否失灵或检查取样电流信号线是否接反。500KVA变压器应配≥280KVAR补偿电容量,600A负载电流应投入的电容补偿量≥190KVAR,查看电容柜的电流表无功电流应≥235A,达到这几个指标则属
无功补偿
是
正常
的,否则应逐一检查。
...和电网的
无功功率
,不显
功率因数
,上限下限设置
多少
?谢了啊
答:
jkw5c不显示
功率因数
的原因及上下限参数设置的方法如下:不显示功率因数的原因:1、线上没有负载;2、电流互感器配置太大;3、电流信号和电压信号的相序不正确。上下限参数设置:如果显示容性
无功功率
,建议检查控制器中设置的接线方式是否与实际接线一致。 除了自身的质量问题外,接线和设置不一致。 此外...
无功补偿
对低压电网
功率因数
...
答:
3、 低压配电网
无功补偿
的方法提高
功率因数
的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。3. 1、随机补偿随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制...
400KVA变压器
功率补偿
器这样
正常
吗?
答:
2】变压器运行在额定容量的75%~80%时,属于比较好的经济运行状态,,
功率因数
取0.8左右,即comφ=0.8,此时负载有功功率可按下式计算 P(KW)=S×comφ=400×0.8=320kw 320KW负载电流: I=P/1.732/U/COSφ=320/1.732/0.38/0.8≈608(A)3】如增加
补偿
电容,功率因数提高至0.9,...
电容
补偿
公式
答:
视在功率(
功率因数
0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)电容
无功补偿
量:...
功率因数
0.95,
无功补偿
量是
多少
?
答:
--- 补偿后
无功功率
;COSφ2 --- 补偿后
功率因数
。2. 据此公式计算,如果需要将功率因数提升至 0.9,在 30%
无功补偿
情况下,起始功率因数为:Q=S*COS其中Q=S*30%,则:0.3= COS =0.749即:当起始功率因数为 0.749 时,在补偿量为30%的情况下,可以将功率因数正好提升 0.9。
办公楼需不需要做
无功补偿
,为什么我们装的电容柜上
功率因素
一直显示0.9...
答:
我觉得你现在现实的
功率因数
0.99,不正确,一般是取样的问题:接线不正确(反了);互感线圈的量程选择不当。取样点必须是在总开关后,取样线圈取样位置应在
补偿
电容与动力电缆并联位置之前。自动电容补偿控制器接线前,应该仔细看一下说明书。自动电容补偿控制器一般不能 自动识别取样方向,需要手工调节。...
请问:低压无功集中补偿,离变压器70米低压
无功补偿补
到0.99变压器
功率
因 ...
答:
视在
功率因数
为0.99,而月平均功率因数只有0.86,这个现象是与月用电量过少导致的。因为变压器的有功、
无功
变损的最低值是不变的,用电量过少,计算结果就呈现出功率因数偏低的。其关系:
已知:某用电设备的容量为100(kW),
无功补偿
要求其
功率因数
达到0.6c,求该...
答:
一般情况下
无功补偿
的容量(KVAR数值)相当于有功功率(KW数值)的60%,即是你所描述的0.6C ,当用电设备工作所消耗的
无功功率
是有功功率的1/3--1/4时
功率因数
能达到0.9以上 才能符合电力部门的要求。