无功补偿功率因数补多少正常
无功补偿功率因数多少
最合适
答:
你们用的是不是自动的
无功功率补偿
器,你看一下当
功率因数
0.7-0.85时电容补偿显示有没有全部投入进去,如果没有那就是补偿器坏了,或者是补偿器参数设置错误. 如果补偿器指示灯有显示有全部投入那就是主补偿回路的问题,以下几种可能可供参考: 1,电源保险丝损坏. 2,接触器损坏(注意有无缺相) 3,...
无功补偿
与
功率因数
答:
呵呵,第一次听到发电机要
无功补偿
!!!发电机本来就是发有功和无功的设备,电力系统
功率因数
达到0.9就行了,当然也可再高一点,除非是阻性负载,否则功率因数永远达不到1。
...
无功功率
自动补器的
功率因数
显示0.3左右是否
正常
,
答:
当然不
正常
了。功率因数应该在0.95以上。不过考虑到现在负载不是很大。可以调节
功率因数补偿
器,使其达到0.95
无功功率补
到0.99
正常
吗
答:
不过,供电公司只看绝对值,不管是欠补还是过补,所以就算过补一点,也没有关系。再说现在电网容量很大,也极少出现因过补而振荡的情况。更多关于
无功补偿
、
功率因数
等等问题的资料可到这里来查找和讨论:https://zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
无功补偿
为变压器容量的
多少
合适呢?
答:
30%以下,330~500kV 变电所
无功补偿
装置设计技术规定(DL 5014-92)第2.0.3条 第2.0.3 条并联电容器组和低压并联电抗器组的补偿容量,宜分别为主变压器容量的30%以下。无功补偿装置,应根据无功负荷增长和电网结构变化分期装设。
关于变压器
无功补偿
的疑问(
功率因数
)
答:
所以,人们用电容来作为电感性系统的[
补偿
],好比[中和作用]。对于供电系统,无论
功率因数
超前还是滞后,都存在[
无功
电流],系统要额外提供这个电流,则开关、线路、设备的规格就需要加大,浪费也大,所以供电部门要求用户的功率因数在0.9左右。自动补偿控制器的设定,查看说明书吧。
装了电容
补偿
柜
功率因数
达到
多少
才
正常
?
答:
3、-0.00之上过补偿 当控制器的显示屏显示比如:-0.03,则说明目前该补偿柜发生过补偿情况,属于不
正常
现象,须马上进行处理,以免发生配电网负载设备的过电压运行,造成设备的损坏,造成经济损失。国家规定,以用途和变压器容量来划分,用户的
功率因数
要分别达到0.85、0.90等几个标准以上。因
无功补偿
...
一个变压器为200KW
无功
应该
补偿多少
?
答:
在小系统中,通过恰当的
无功补偿
方法还可以调整三相不平衡电流。按照王氏定理:在相与相之间跨接的电感或者电容可以在相间转移有功电流。对于三相电流不平衡的系统,只要恰当地在各相与相之间以及各相与零线之间接入不同容量的电容器,不但可以将各相的
功率因数
均补偿至1,而且可以使各相的有功电流达到平衡...
无功补偿
控制器的
功率因数
波动范围数值在什么区间比较合理?
答:
无功补偿
控制器的投入下线设置在0.95,切除上线设置在1.投且延时设置在60秒---180秒。
无功补偿
装置设的
功率因数
是0.95,功率因数达到
多少
能自动补偿投入
答:
95就会自动投,高于0.95就会自动切,另外补偿控制器里面还有以下数据也要设定好:互感器变比、过电压、低电压、
补偿功率因数
、投切延时时间、投切路数、总电容容量、单投切电容量、手动运行、自动运行。你要这些设置全部设置正确后,
无功补偿
装置才能正确使用工作。。。希望亲能有用。。。