答:
一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是
无功功率
,此时的
功率因数
小于1,为了提高电能的利用率,就要进行
无功补偿
.国家规定在达到0.85或0.9以上.,如你达不到就要加收力调电费 100以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的....
160的变压器
无功补偿
后设备运转的总电流不能超过
多少
答:
无功补偿
后
功率因数
补偿在0.95时,设备运行的总电流不能超过:I=P/1.732/U/cosφ=160/1.732/0.38/0.95≈256(A)
低压
无功补偿
控制器,在负荷占总负荷三分之一时,
功率因素
一直在0.99或...
答:
你好:——★1、
无功补偿
控制器是补偿(感性)无功电流的。“
功率因素
一直在0.99或-.99上,补偿不工作”是
正常
的。——★2、“有时电流占总负荷的十分之一时,反而全部投起...”要看供电负荷的功率因素。有时在小电流时,功率因素反而降低(如:电机空载、大马拉小车等),这时投入电容器是正常...
我们有个
无功
自动
补偿
器,在配电房里看是
功率因数
是0.95~0.99,但是供电...
答:
只能
补偿
变压器后面的负载的无功,无法补偿变压器的无功。所以,的你用电没有达到设计要求的时候,比如工厂还没有全面开工,等等,就会出现你看到的情况了。解决办法:高压端加固定电容器,补偿变压器的
无功功率
。2、补偿器不合格,看到的0.95~0.99,不是实际的
功率因数
。解决办法:换一个补偿器。
非常感谢您的解答:是关于
无功补偿
后,
功率因数
提高,电流无法按比例_百 ...
答:
在保持电源电压不变的情况下,
无功补偿
后,
功率因数
提高,电流按功率因数提高的比例下降。而实际上,由于无功电流减小,电源电压会得到提高。如负载阻抗不变,功率与电压的平方成正比。假设电压提高了5%,实际的有功功率就提高了10%以上。至于有功功率增加多少为
正常
,要视实际线路的具体情况而论。但是,有...
无功补偿在10kV线路中的应用_
无功补偿多少
为
正常
答:
这些线路的特点是:负荷率低,负荷季节性波动大,配电变压器的平均负荷率低,供电半径长,无功消耗多,
功率因数
低线路损耗大,末端电压质量差。由于是人工操作,有可能造成
无功功率
的欠补和过补。欠
补偿
会影响电能质量增加损耗,而过补偿即无功倒送会危及系统运行的稳定性和安全性。为防止过补偿通常装设容量较小,从而长期...
无功补偿
全投
功率因数
也只有0.83是怎么回事。请哪位大师帮帮我。补偿...
答:
不懂,
功率因素
一般要0.9以上,我感兴趣的是变压器容量500是两台加起总容量吧
低压
无功补偿
器无功电量怎么越补越高了?
答:
若是越补越高,说明是过补了,即你的负载本是感性的,你
补偿
容性的,结果是你补偿的容性
无功
多于你负载所需要的。提高
功率因数
到0.95左右(感性),就合适了。当你补偿的无功过了,功率因数变成0.75(容性),电力公司照样罚款。无功电量表不区分是容性还是感性,也是为了防止用户过量补偿 容性...
无功补偿
量怎么计算 负载1kw
功率因数
从0.7到0.95 需要补偿量
多少
?
答:
角邻边是有功功率、角对边是
无功功率
。在直角三角形中,正切值是角度对边除以邻边,所以这两个正切值就是在当下的无功功率。tgφ1-tgφ2=0.55 需要0.55Kvar的
补偿
量。你说的补偿值是0.66Kvar,应该是从0.75补偿到0.98时的补偿量。你在好好看看你查的表,是不是我算错了。
我公司装有动态
无功补偿
控制器,感性的,
功率因数
是0.99,我想问供电局...
答:
只要不过补,或者是补偿不足,是不会有罚款产生的,如果真的能控制到0.99,电业局应该会有奖励的,不过这部分比较少而已,因此,没有必要担心。之所以追求0.95,是因为一般电业局要求是0.85~0.9,考虑误差的因素,把
补偿因数
设定为0.95,一般就不会有罚款的。之所以不建议补偿到0.99,是因为补偿...