答:
视在功率(
功率因数
0.7时):S1=1/0.7≈1.429(KVA)
无功功率
:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(1.429×1.429-1×1)≈1.02(千乏)功率因数0.95时的视在功率:S2=1/0.95≈1.053(KVA)无功功率:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(1.053×1.053-1×1)≈0.329(千乏)电容
无功补偿
量:...
无功
电量过补了罚
多少
?我的正向有功58.75峰7.43平5.41谷45.72正向无功...
答:
呵呵 在我们公司从事
无功补偿
的27年里,常常有客户提出一些数据求答案。正确答复是:供电公司要求用户用电时,整个用户的
功率因数
要超过0.9,如果低于0.9,就要罚款。罚款,是依据《功率因数调整电费办法》——原国家水利电力部、国家物价局,联合发文(83)水电财字第215号文件 1983年12月2日颁布。
请问:低压无功集中补偿,离变压器70米低压
无功补偿补
到0.99变压器
功率
因 ...
答:
视在
功率因数
为0.99,而月平均功率因数只有0.86,这个现象是与月用电量过少导致的。因为变压器的有功、
无功
变损的最低值是不变的,用电量过少,计算结果就呈现出功率因数偏低的。其关系:
办公楼需不需要做
无功补偿
,为什么我们装的电容柜上
功率因素
一直显示0.9...
答:
我觉得你现在现实的
功率因数
0.99,不正确,一般是取样的问题:接线不正确(反了);互感线圈的量程选择不当。取样点必须是在总开关后,取样线圈取样位置应在
补偿
电容与动力电缆并联位置之前。自动电容补偿控制器接线前,应该仔细看一下说明书。自动电容补偿控制器一般不能 自动识别取样方向,需要手工调节。...
我们单位安装了
无功补偿
电容器,为什么
因数
还不到0.9(不达标),每个月要...
答:
这个问题不是这样简单一说就可以回答的:需要知道你的计量是高压计量还是低压计量?你的负载是以什么为主?
正常
工作时功率有多大?你的补偿装置有多少容量的电容器?你的月有功用电量是多少?如果可能
无功
用电量是每月多少?当然后面的问题是判断能否将
功率因数补偿
到0.90以上所需要的条件。补偿后功率...
正常
电机运转增加
无功补偿
能否省电?cosφ0.7增加到cosφ0.95怎样计算1...
答:
能省电。1.线路的损耗能降低。线损减少的百分比为:ΔP%=(1- COSφ1的平方/ COSφ2的平方)× 100 当
功率因数
从0.70提高到0.95时,由上式可求得有功损耗将降低45.7%。2.能免去力率电费。对于企业来说总的功率因数低于0.85(低压用户)、0.9(高压用户)就要缴纳
无功
电费,若高于该值则...
无功补偿
对低压电网
功率因数
...
答:
3、 低压配电网
无功补偿
的方法提高
功率因数
的主要方法是采用低压无功补偿技术,我们通常采用的方法主要有三种:随机补偿、随器补偿、跟踪补偿。3. 1、随机补偿随机补偿就是将低压电容器组与电动机并接,通过控制、保护装置与电机,同时投切。随机补偿适用于补偿电动机的无功消耗,以补励磁无功为主,此种方式可较好地限制...
无功补偿
对
功率因数
的提高和对电压是如何调整的
答:
完全可以将其夹角调节到很小的状态,这样就提高了
功率因数
,同理,若系统负载成容性阻抗,那么就需要电感来调节。在
无功补偿
器
功率因数
太低是怎么回事?
答:
1,电源保险丝损坏.2,接触器损坏(注意有无缺相)3,补偿电容老化(注意对比电流)不知道你用的是什么牌子的
无功功率补偿
器,,如果在这么低的
功率因数
下依然是只有两组输出的话,应该就是补偿器的问题,在参数上一般要注意的是否设置在自动模式,共补电容组数是否设置正确如果设成了两组的话它就最多只能投入两...
有关变压器
无功补偿
值的计算问题
答:
因为:
无功功率
平方=视在功率平方-有功功率平方 SS=250X250= 62500 PP=230X230=52900 62500-52900=9600 9600开方得98 无功功率Q=98kVar 电容
补偿
值为150 kVar-98kVar=52kVar 功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做
功率因数
,用符号cos...