请问什么是无功补偿,功率因数,力调电费?

请问什么是无功补偿,功率因数,力调电费?三者之间有无关系?
力调电费中的力调是什么意思?
我们这里有一客户要申请一台变压器,若变压器容量为100KVA则不需要计算无功,若容量为160KVA则要计算无功,请问这是为什么呢?
请高手给予解答。谢谢!!

交流电在通过纯电阻的时候,电能都转成了热能,而在通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功.也就是说没有消耗电能,即为无功功率.当然实际负载,不可能为纯容性负载或者纯感性负载,一般都是混合性负载,这样电流在通过它们的时候,就有部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿.
国家规定在达到0.85或0.9以上.,
如你达不到就要加收力调电费
100以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-08-08
用电电路消耗有功功率P的同时,由于变压器、电动机励磁的需要,还要从电网吸收无功电流,也就是吸收无功功率Q。为了表征总用电功率的状况,用视在功率S表示,它们之间的关系是:S²=P²+Q²。
同时,为了表示出有功功率P占有视在功率S的大小,引进cosφ=P/S,称为电路的功率因数。功率因数又称为“力率”。
当用电系统中P的比例较小时,即功率因数cosφ较低时,线路的电流在线路、变压器上造成的损耗相对比例较大,这时需要在用户侧进行无功功率补偿。无功补偿一般采用静止电容器并联接入电路的方式。因为电容和电感的电流相位相差180°,所以接入电容可以减少从系统吸收的无功功率,从而减小线路的电流、减少损耗。
因为供电公司收取用户的电费是按照有功用电量来计算的,较低的功率因数(力率)会使得供电公司电网带负载能力降低,损耗增大,所以供电公司要求用户的功率因数一般不能小于0.9,否则对于供电公司是不公平的。如果用户的功率因数低于0.9以下,供电公司会增加一部分电费来补偿系统中的损耗,这个电费称为力率调整电费,简称“力调电费”。当然如果用户的功率因数较大,比如大于0.92,供电公司有可能会冲减用户的一部分电费,使用户受益。具体怎么调整,和当地的供电公司的规定相关,不是全国统一的。
关于变压器,100kVA的变压器本身容量较小,无功的比例数更小,所以一般不再计量无功;大于100kVA的变压器,无功功率会逐步增大,因此必须计量无功。这个似乎也是一个规定,和当地的规定相关。
第2个回答  推荐于2017-07-28
100以下的才不需要计算无功,100KVA的也要计算,这是国家规定的.本回答被网友采纳
第3个回答  2017-07-26
是按大宗工业用电计量了吧。计量无功是为了考核功率因数,如有功用了100度,无功用了75,功率角就是36.87度,功率因数就是0.8,按以前的行规,不奖不罚,如功率因数低于0.8的,就要罚,所以用户在配电房配有电容柜进行自动切换投入补偿。力调电费,应是根据功率因数来调整加收的无功电费。因各地的行内规定不尽相同,我说的不一定对。
第4个回答  2017-08-09
1、力调电费与用电量是没有直接关系的,并不是用电量达到什么值,就可以不交力调电费了; 2、力调电费是一个奖、惩值,当功率因数低于0.9时,会向供电企业交纳力调电费,当功率因数高于0.9时,供电企业还要奖励你一个力调电费,总费用会低一些的; 3、如果企业的自然功率因数不高,可以通过加装电力电容器来补偿无功,提高功率因数到规定值以上,从挨罚变成受奖.