无功补偿功率因数补多少正常
没有负荷,只有少量照明,
功率因数
0.4,这种情况怎样进行
无功补偿
?
答:
如果是现代的电子整流的日光灯,那就是三次谐波电流的问题,(三次谐波电流由电路的非线性器件如 整流二级管 产生)严重的时候三次谐波电流占总电流的一半,由于三次谐波电流不做有功(一个电压周期内,三次谐波电流乘以电压积分为0),所以是两相电路的一个
无功
源。最好在电子镇流器的电路里加上有源...
...
无功补偿
柜不起作用,要
补多少
无功,
功率因数
才能在0.95以上,谢_百度...
答:
如果是纯电阻负载(
功率因数
是1.0)那是不用无功的,根本不需要
无功补偿
!
低压
无功补偿
控制器投时
功率因数
是不是显示(比如)0.95c,切时显示0.9...
答:
功率因数
显示是和现场的负载情况及
补偿
情况有关系的,一般的系统
正常
时候的功率因数都应该为感性的,即后面带“i"的那个,但是当电容器投入后,如果段容量选择的不合理则有可能出现过补偿的现象即显示后面带"c"。所以你们系统目前的状态就是,电容器投入后系统过补偿,电容器不投入功率因数为0.95.在这种...
电动机的
功率因数
答:
问题五:电机的
功率因数
是多少 呵呵 呵呵 如果你还是学生,那先把你老师拉出来,打 *** ,咋教的书?在我们公司从事
无功补偿
设备研发、生产、销售的29年里,常常有新手向我们提类似的问题。这样:电机的自然功率因数,就是说它
正常
工作时没有补偿的功率因数,通常在0.80~0.85之间。可以从电机的...
无功补偿
电容器补偿前
功率因数
是0.5,补偿后,补偿电流上升,功率因数却有...
答:
你可以要求柜子厂家(或补偿控制器厂家)给予赔偿,除非他们能证明,
功率因数
不达标不是他们产品的质量问题造成的。这里所说的质量,包括现场适应性,等等。更多关于
无功补偿
、功率因数等等问题的资料可到这里来查找和讨论:zhidao.baidu.com/uteam/view?teamId=36954 ...
为什么
无功补偿
控制器再补到0.6的时候就总是投上去就切下来 而且电流越...
答:
补偿支路分组容量过大,造成补到0.6,再投入一组补偿支路就过补了,然后就切下来,就这样来回反复,造成投切震荡。负载越多,有功消耗越多,电压变化不大,总电流越大,需要的
无功补偿
量就越大,实际补偿量的百分比越低,
功率因数
自然越低。
电容
无功补偿
,控制器上显示
功率因数
等于1,是不是过补?还是。。。
答:
无功补偿
控制器上显示
功率因数
等于1,并不是过补。
...250KVA的
功率因数
只有0.19,请问用电量低
无功补偿
不起作用吗?_百度...
答:
负载电流太小,
无功功率补偿
控制器的取样电流低于互感器额定值6%时,为防止r投入电容过补偿引起振荡,‘欠流’指示灯亮,不投入电容是
正常
的。因用电量过少,有功、无功变损的最低额电度不变,所以导致
功率因数
很低。试计算求证:当月用电度:70度,无功电度:0(实际应有电度的),变损有功电度:...
我公司的主变为25000kva
功率因数
0.9若提高到0.98用
无功补偿
装置改造投 ...
答:
在满载的条件下,经计算需投入10000千乏左右的
无功补偿
装置才能使
功率因数
提高到0.98以上。低压无功补偿装置的总费用约80万元左右。我公司已有10多年无功补偿装置的生产经验,愿意为你服务。上海美科科技有限公司:倪士生 021-50721733
电容自动
补偿
器不能
正常
投切,
功率因数
0.5 什么原因???
答:
一般
无功补偿功率因数
控制器显示面板都有显示欠补偿、过补偿的功能,你可以看一下,你们功率因数只有0.5,可能原因有:1、检查控制器的各个接线端子,进线和出线连接是否牢靠,2、手动控制一下,投切一路看看,用电流表测量投切的这一路输出端子有没有输出的控制电压,也看看公共端有没有电压。3、一...