88问答网
所有问题
当前搜索:
空开接触器热继电器如何选择
空开
应
选择
多少安的合适?
热继电器
呢?
答:
空开应选择32A或者40A;接触器可选30A以上;热继电器必须选大于15A的额定范围
,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
380V三相电机用多大
空开
和
热继电器
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。
交流接触器
:选大于交流...
如何
根据电机的大小来
选择
断路器、
接触器
、熔断器、
热继电器
呢?
答:
注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大
;3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;4、
导线选择
:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数....
电机
怎么选择
断路器,
接触器
,
热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A,接触器按额定选
,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
电机控制
空开
+
接触器
和空开+接触器+
热继电器
两种控制
怎么选
?各有什...
答:
空气开关的额定电流等于或略大于电机额定电流,接触器按电机额定电流1.3-2倍选择,看操作频繁程度!
热继电器按额定电流1.1-1.2倍选择
。空气开关有短路保护,接触器有失压和欠压保护,热继电器用于过流保护通过热元件动作来分断电路!希望对你有所帮助!
星三角启动,电机功率37KW,请问
如何选择空气开关
和
热继电器
。请说明理由...
答:
对于星三角启动,电机功率37KW,电流大概为74A,
空气开关
需
选择
比74A大的型号,一般可以根据厂家提供的资料查找
空开
的选型,这里可以选择100A的空开。
热继电器
的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
热继电器
和
空气开关如何选择
呢?比如电机是18kw的电机。你怎么算出来...
答:
热继电器
选型原则:1、热继电器选型一般按1.1-1.25倍电机的额定电流
选用
。2、热继电器整定电流为0.95-1.05倍的电动机额定电流,一般按额定电流整定。热继电器上的红色按扭为测试动作用的,蓝色或绿色为动作时复位用的。
空开
按电机额定电流1.3-1.7倍选用就即可,起动时间长选大,时间短选小。
电工知识:根据电机功率
如何选择接触器
,
热继电器
,
空开
,电缆
视频时间 02:45
37kw电机星三角启动,
空开
,
交流接触器
,
热继
该
如何选择
?有公式吗?望赐教...
答:
37KW电机 电流大概是69.8A
接触器选择
80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511 封星接触器用6511就行LC1D6511
热继电器
用 最大72的就行,
空开
用100A电机保护器就行可调式的
...柜中
空气开关 接触器 热继电器
电线
应该怎么选
?选多大的电流 希望知 ...
答:
这些元器件的计算过程与你是否为星三角启动没什么关系的,依然是按三角运行来
选择
的。
空气开关
的额定电流等于或略大于负荷额定电流,
热继电器
按负载电流1.1-1.2倍选,
接触器
按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电机空开热继接触器选型
怎么根据接触器选断路器
断路器接触器热继电器选型
400w电机用多大的热继电器
22kw电机热继电器的选择
电流和断路器的选型
怎么通过计算电流选择断路器
15kw电机用多大接触器和热继电器
3kw双速电机如何选热继电器