断路器选择计算
公式是什么断路器选择计算公式:功率(P)=
电流
(I)电压(U)功率因素(cos)1.732;电功:W=UIt(普适式){U:电压(V),I:电流(A),t:通电时间(s)};功率:P=W/t(定义式){P:功率[瓦(W)],W:t时间内所做的功(J),t:做功所用时间(s)};电容:C=Q/U(定...
如何计算
负荷
选择空气开关
?
答:
首先需要知道负荷电流,
一般用电设备上面都有标注额定电流,如果没有额定电流就需要根据用电功率、用电电压计算出负荷电流
。再根据负荷电流选取合适的空气开关,空气开关需要比用电电流稍大一些。三相电电流计算:功率因数以0.85计算。三相电流=功率÷电压÷1.732÷功率因数 比如30KW用电设备计算:电流=30KW...
如何根据
所需
电流选择断路器
?
答:
1、断路器的额定电流要大于等于所供电的设备的额定电流
。如果用作配电使用,一般断路器的额定电流大于所需电流1.25倍。用作电机控制使用要大于等于所需电流1.35倍。2、断路器的额定分断电流要大于等于所需供电设备的短路电流。3、断路器极数和额定电压满足电路要求。4、断路器安装地点的环境条件,如海拔...
如何根据
线路
计算电流
来
选择
微型
断路器
的额定电流
答:
根据额定电流113.6A,应应选用额定电流为140A的断路器
。如遇配电柜货配电箱内散热条件较差的,应降容为0.7~0.8 使用,则应选择160A断路器。如此根据不同的额定电流做分类选择。2、三相负载的额定电流计算 P= UICOSφ(功率=电压×电流×功率因素)式中:U—三相380V COSφ—负载功率因素,一般...
已知负载额定
电流怎么选择断路器
?
答:
用负载的额定电流乘以1.2倍,依据得数再查阅断路器的额定电流,如果查不到相同的,就选择最接近高一档的
。举例:负载电流是22A,18A×1.2=26.4A 查阅小型断路器中额定电流最接近的是32A,即可选择32A断路器。
如何选择断路器
答:
断路器
的短路整定
电流
应躲过线路的正常工作启动电流;按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1、3倍;按照线路上的短路冲击电流来校验断路器的额定短路接通能力,即后者应大于前者。
电流计算
用多大的
断路器
答:
比如,
电流计算
42A,应选用63A的断路器。电流计算100A,应选用160A的断路器。总之,
断路器选用
:
计算电流
(A)*(1.5-2)倍。
电气
计算
出
电流
,
怎么选
开关和电线
答:
若
电流
是44A,则需要的电线是10平方毫米。因此,在计算出电流后,可以通过对比,找到合适的电线。2、而在
选择空气开关
的时候,需要
根据计算
出来的电流,确定好空气开关的额定电流。一般情况下,空气开关的额定电流是电流×1.1,或者电流×1.2。因此,由于每一个家电的电流均是不同,所需要的空气开关都...
安全用电,
断路器
要
怎样选择
答:
1)
根据
线路对保护的要求确定
断路器
的类型和保护形式——确定
选用
框架式、装置式或限流式等。2)断路器的额定电压UN应等于或大于被保护线路的额定电压。3)断路器欠压脱扣器额定电压应等于被保护线路的额定电压。4)断路器的额定电流及过流脱扣器的额定电流应大于或等于被保护线路的
计算电流
。5)断路器...
一台40KW机器,
怎么计算
出
电流
,电线的大小以及
选择
的
断路器
大小
答:
计算
公式错误,三相电路的计算公式:I=P/1.732/U/COSφ=40/1.732/0.38/0.78≈78(A)
断路器
容量为负载
电流
的1.4倍附近,选≥110A断路器;若线路不过长,小截面铜芯电线每平方安全载流约6A附近,