1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!
  
  例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;
  
  电动机功率55KW,则额定电流为110A;
  
  额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!
  
  2、选择空开如下:
  
  电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;
  
  例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;
  
  电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;
  
  注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;
  
  3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;
  
  4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-06-13
断路器、接触器、熔断器、热继电器都要看电机的额定电流,一般电机的启动电流是额定电流的5——7倍,一般开关就是这样计算,如果照上面的7.5kw用32A的开关时不好的,开关偏小会经常坏
三相电机,按1KW两安电流计算
低压断路器选择为为电机额定电流的2倍左右
熔断器选择为电机额定电流的5倍左右
热继电器选择为电机额定电流的1.2倍左右
第2个回答  2019-11-18
我举个实例:我们厂子的1.1kw,2极电机,电机一天24小时运转,算得上频繁启动,空开:DZ47-63
3P
16A;熔断器:RT18-32;接触器:CJT1-20,这样的配套跟你们所说的相差甚远,您认为这样的配套合理吗?如果不考虑经济的开支,你按上面的元件来配套是可以的,但是,线路及电机保护的元件不正确。电机保护的两种方式要合理的搭配,线路的短路保护用DZ47-63/D6-3P,接触器线圈短路保护用熔断器:RT18/芯1A,电机过载保护热继电器用JR36-20/3D-3.5A,交流接触器:CJT1-10,控制线圈电压:220V或380V都可以。