电机额定电流=电机额定功率/(1.732*电机额定电压*电机功率因数*电机效率),实际可看电机铭牌上的额定电流即可。
热继电器选型原则:
1、热继电器选型一般按1.1-1.25倍电机的额定电流选用。
2、热继电器整定电流为0.95-1.05倍的电动机额定电流,一般按额定电流整定。
热继电器上的红色按扭为测试动作用的,蓝色或绿色为动作时复位用的。
空开按电机额定电流1.3-1.7倍选用就即可,起动时间长选大,时间短选小。
追问我的意思是说如何根据电机的功率选择空气开关?如18w 的电机
追答电机额定电流=电机额定功率/(1.732*电机额定电压*电机功率因数*电机效率),实际可看电机铭牌上的额定电流即可。因为你提供参数不全,无法进行计算,如果是380V三相电机的话18kW额定电流在36A左右,选63A的空开就可以。