有什么区别?
答:
热继电器
的原理是电流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使
接触器
失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。2、作用的区别
空气开关
也就是空气断路器,在电路中作接通、分断和承载额定工作电流和短路、过载等故障...
接触器
的电流
选择
答:
按使用类别
选取
。
选择接触器
时,负载电流应小于接触器的额定工作电流。接触器使用类别:1、AC-1类接触器是用来控制无感或微感负载、电阻炉。2、AC-2类接触器是用来控制绕线式感应电动机的起动、分断。3、AC-3类接触器是用来控制笼型感应电动机的起动、运转中分断 .。接通2-3倍额定电流和断开...
如何
根据电机电流 选 导线
接触器
熔断器
空开
继电器
答:
根据额定电流
选择
电缆线径 我空间里有 QQ 3550165
接触器
空开
热继电器
都是也是根据额定电流*1.2 空开和接触器选大点也没事
22千瓦的电机使用什么规格的断路器
接触器 热继电器
和导线
答:
电机铭牌上有额定电流,你
选
东西的时候比额定电流大点就对了,比如说电机额定电流50安你就选63安的
空开
,电机额定电流在
热继电器
电流范围内,
接触器
没太大要求,只要比电机额定电流大就可以了,
请问:一个交流
接触器
,一个
热继电器
,一个
空开
开关,一个电机的接线方法和...
答:
串联。交流
接触器
的用途是合分线路,其额定值必须大于或者等于电动机的额定电流。 接触器的触头具有一定的过载能力。为了在电动机起动时不会因为电流过大而将接触器的触头烧结,因此接触器的触头过载倍数一般为10倍于电动机额定电流。当电动机回路出现短路时,断路器可以执行短路保护。由于断路器对短路电流...
一个
空开
加交流
接触器
和一个热过载
继电器怎么
接线
答:
如下:实物接线图,和电气原理图:工作原理:启动按钮SB1按下后
接触器
KM得电吸合自锁。电动机得电转动。按下停止按钮SB后接触器KM失电,电动机停止。
3.0电机三相电用多大
空开
?
答:
3千瓦三相电机额定电流6A多,宜
选用
10A
空气开关
。
请问:一个交流
接触器
,一个
热继电器
,一个
空开
,熔断器等等分别用在什么地方?
答:
热继电器
通常用来防止小型 电机 过载,用在电机 电源 进线的前面。电流继电器通常来防止大型电机过载,用法和热继电器相同。
空开
可以防止 线路 短路和可靠的断开线路。熔断器用来防止线路短路,可以迅速断开线路。保护2,。2KW电机,可以
选用
10A的三极 开关 ,下面接10A熔断器。经过
接触器
,到5A的热继电器...
35kw和11kw的电机并联在主电路上
如何选择
各种保护器件?
答:
空开
要是电动机专用的 装个隔离总开关 200 安 空开 100 安 空开 32 安
接触器
与空开容量相当 不可低于 尤其是正反转
继电器
你看着办 。 电缆要看现场的距离了要是不超过100米 35 千瓦 50平方 11千瓦 16平方 。工作环境你知道的 是阻燃 耐热 。。。