88问答网
所有问题
当前搜索:
空开接触器热继电器如何选择
...电机应该
选用
多大的
空开
,多大的
接触器
和
热继电器
,能直接启动吗?如果...
答:
30KW的电机一般相运行电流为60A左右,因此,你可
选用
60A或100A的
空开
、
接触器
和
热继电器
。能否直接启动这与所带动的机械有很大关系,如若风机,其启动电流会很大,它可能达到正常运行电流的20倍之多,则应考虑降压起动,而有些机械则不然。同时,与你的供电网也很大关系,如变压器很小,线路又很长则需要...
星三角启动,电机功率37KW,请问
如何选择空气开关
和
热继电器
。请说明理由...
答:
对于星三角启动,电机功率37KW,电流大概为74A,
空气开关
需
选择
比74A大的型号,一般可以根据厂家提供的资料查找
空开
的选型,这里可以选择100A的空开。
热继电器
的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
37kw电机星三角启动,
空开
,交流
接触器
,
热继
该
如何选择
?有公式吗?望赐教...
答:
37KW电机 电流大概是69.8A
接触器选择
80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511 封星接触器用6511就行LC1D6511
热继电器
用 最大72的就行,
空开
用100A电机保护器就行可调式的
...电流的交流
接触器
,多大的
空开
,多大的
热继电器选择
的依据是
答:
2、正常的情况下,该电气设备是电动机,则还需配置
热继电器
。热继电器配置在
接触器
的下侧,动作电流范围为电动机额定电流的0.95至1.05倍;3、交流接触器上侧还应设置
空气开关
,正常情况下(包括电动机)空气开关额定电流为60A系列的,动作电流为电气设备额定电流的1.15倍(如:1.15*20A=23A,选25A...
4KW电机应配置多大的
热继电器
·
接触器
·
空气开关
答:
4KW的电机用到
热继电器
·
接触器
·
空气开关
那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可
选用
0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
请教下,3相370W的电机要控制正反转,对于
空开
,
接触器
,
热继电器
...
答:
主回路的熔断器可取消。如果你的额定电压是380V的,空开应该选2A的就够用,市面应该有卖的;如果买不到,6A的也能用,但
热继电器
必须调到电机额定电流的1.5倍左右,不能太大,否则会烧损电机哦。另外,
选空开
必须选D型的,不能选C型的。
接触器选
6A的没有问题,完全可以用。热继电器完全可以换成...
7.5KW的电机需要多大的,
空开
,
接触器
,
热继电器
答:
空开
应
选择
32A或者40A;
接触器
可选30A以上;
热继电器
必须选大于15A的额定范围,一般可调至16A-18A左右;电缆根据实际,电流密度在4A/平方毫米,需选实际4平方毫米满载电流,考虑大多数厂家线规都不足量不达标,所以应选6平方毫米铜线为佳。
11/22KW 三相电机(双速)
空开 接触器 热继电器
选型
答:
1个KW按2A算额定电流,
接触器
可以选大一点,60-100A吧,选小了容易烧触头,
空开
就是防短路,50-100之间,就
热继电器
要先精确一点,你那是直接启动的,选小了启动时会跳闸,选大了又起不到保护作用,就按额流大小作为热继电器选型的最小档来配,启动跳闸时可以往上调。(烧电机往往也是启动那一瞬间...
请教自动化设备中的
空开
,
接触器
,
继电器
等的大小
怎么选择
?[
答:
空气开关
,
接触器
,
热继电器
,电磁继电器等都是按照电流来
选择
,根据它下面带的负载去算电流啊 。电缆也一样,按电流选线径。
...主回路和控制回路
空气开关选择
,
接触器
,
热继电器
,导线(单股铜芯线...
答:
11kw电机星三角启动,主回路
空气开关选择
:40A
接触器
:30-40A
热继电器
:25A 主导线(铜)
选用
:10平方毫米 控制回路选用(铜):2.5平方毫米 控制回路开关选用:5A