88问答网
所有问题
当前搜索:
空开接触器热继电器如何选择
空气开关
跳闸了
答:
瞬间短路,
接触
不良,接地,等等都有可能引起这样的情况发生。既然合闸还能用,就不是大问题。可以检修一下,以防万一。
如何
给三相电机
选空开
答:
电机的功率(KW)*2=电流,7.5*2=15A,所以
选
20的
空开
。小截面的导线1平方铜芯线可带6A电流,故可选2.5平方的线,距离较长可选4平方的线。
空气开关
为低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种
电器
,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成
接触
和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路...
如何选择
电气控制柜中总
空开
的大小?
答:
要考虑电动机在启动时电流是它额定电流的4-7倍。电气控制柜内那就有很多的
接触器
控制电机的启动。总
空开
的电流大一点无所谓,太多电动机也不能用它来保护过载等,得每个电动机有单独的
热继电器
保护才可以的。
空气开关
要
选用
D型的
热继电器
整定电流是多少
答:
热继电器选择
可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,
空开
(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以
选空气开关
25A的。交流
接触器
:选大于交流...
电机保护???
答:
你这个是小功率的电机,运行电流约15A,现在你主要的问题就是由于“堵转”造成的,用不着什么复杂的保护,用
空开
+
接触器
+
热继电器
构成的保护就能很好解决问题。下面,我给你一个方案:1、空开:DZ47-63/3 D 20A 2、接触器:CJT1-20 AC380V (
选用
380V主要是可以在电动机两相中任意一相缺相的时候够...
...一个
接触器
,一个
空开
,一个
热继电器
,
怎么
接线,有接线图最好,越详细...
答:
越详细说清楚这些东西用来实现什么东西的控制才越有可能得到答案。如果仅仅是一般三相电机的开停控制,网上相关的电路图、实际接线图多得很。请直接搜索“电机启停控制电路图”,增加220v的指示灯用一组辅助转换开关转换。
大家好,我想控制两个电机 一直流 一交流 都是7.5kw的
答:
三相交流电机电流计算公式:额定电流=额定功率/(0.38*1.732*功率因数*效率),7.5kW在15A左右,直流电机额定电流I=额定功率/(额定电压*效率),按DC220V,效率0.85计算在40A左右,其实额定电流铭牌上都有的。交流
空开选
D型60A、
接触器选
20A;直流电机100A空开,60A接触器,
热继电器
按额定电流选型就行...
总配电箱里由哪些元件组成
答:
隔离开关(最上面)、
空气开关
(照明用)、漏电断路器(插座用)、电流表(配电箱柜外壳上,显示电流量的大小)、电压表(配电箱柜外壳上,显示电压大小)、电流互感器(相线从中穿过,一般在隔离开关与分开关之间),电源指示灯(配电箱柜外壳处,一般有三个,分别表示三相A,B,C),熔断器、
继电器
等等...
BLX-3×50+2×25的铝芯电缆能承载多大功率
答:
一般铜芯线比铝芯线大一个规格,软芯铝线3×50相当于3×50的铜芯线,一般电机用于45KW、电流120左右。具体的我可以发一个表给你,当然是铜规格的!序号电机功率电缆线径镀锌镀锌管正泰系列施耐德系列 管径内径
接触器
型号
热继电器
型号
空开
型号接触器型号热继电器型号空开型号 10.37KW4×1.0m㎡1/2G"...
棣栭〉
<涓婁竴椤
18
19
20
21
22
23
24
25
26
76
其他人还搜