88问答网
所有问题
当前搜索:
怎么根据接触器选断路器
电机配
断路器接触器
的口诀是什么?
答:
1. 断路器的选用原则:首先,
确保断路器的额定电流和额定电压不低于电路的正常工作电压和计算负荷电流(所有负载工作时的总电流
,根据实际情况乘以系数)。其次,热脱扣器的整定电流应与所控制负载的额定电流相等。再者,电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流应大于负载正常工作时可能出现的峰值电流。对于控制电动机...
交流
接触器
与
断路器
的搭配问题
答:
交流接触器与断路器的选用是根据负载的类别与工作参数来确定的
。在一般情况下,两者的额定工作电压应该一致。交流接触器主触头电流估算的系数K为1~1.4,如题,电流为6~9A,如果是配电用,断路器可选16A,如果是电动机保护用,断路器可选10A,D型。
断路器
,
接触器
的选型原则
答:
断路器和接触器的额定电流都应大于等于所保护和控制的电动机的额定电流
。一般来说,因为启停电动机是用接触器控制,且电动机的过负荷一般也是用热继或马达保护器配合接触器实现,而断路器只作短路保护用,很少操作,因此一般接触器的选择要大一~二挡,而断路器只要满足短路保护要求即可。15kW电动机的额定...
如何选断路器
,热继?
答:
接触器有20A和40A的规格,热继用带“D”字符号的,电流调节与负载铭牌标注电流相接近即可
。14kW的断路器可选40A,D型微断,23-32A热继电器。9kW可选25A D型微断,16-24A热继。5kW可选16A D型微断,9-13A热继。如果选用塑壳断路器,电流可一样选,单磁脱扣。断路器(英文名称:circuit-breaker,...
关于工业
断路器
与交流
接触器
选型的标准
答:
(1)交流接触器的电压等级要和负载相同,选用的接触器类型要和负载相适应
。(2)负载的计算电流要符合接触器的容量等级,即计算电流小于等于接触器的额定工作电流。接触器的接通电流大于负载的启动电流,分断电流大于负 载运行时分断需要电流,负载的计算电流要考虑实际工作环境和工况,对于启动时间长的负载...
接触器
1210配多大的
断路器
答:
1210
接触器
最大电流12A,一组常开常闭触点,理论上最大配12A的
断路器
或热过载,没有12A的断路器,可配16A的断路器。
怎样
给电动机匹配
断路器
和
接触器
答:
5、最不利情况下,
断路器
下端出现极限短路电流,断路器应可靠切断故障电流,避免对上级系统造成影响 交流接触器的选用,
根据
负荷的类型和工作参数以及使用情况可根据以下步骤进行:1)
选择接触器
的类型 交流接触器按负荷种类一般分为一类、二类、三类和四类,分别记为AC1 、AC2 、AC3和AC4 .一类交流接触...
7.5KW的双速电动机
接触器
,
断路器
,热继电器
如何
选型
答:
7.5KW的双速电动机最大额定电流大约:14A左右
接触器
选用:20A
断路器
选用:40A 热继电器选用:16A
断路器
,直流
接触器
,继电器,熔断器一般
怎样
选型?已知电路的额定电压,额 ...
答:
从而切断电路保护负载设备不被大电流损坏,熔断器具有简单可靠的保护性能,缺点是熔断体熔断后不能恢复,属一次性消耗品,只能保护较小功率的负载设备。
根据
其应用的回路,在满足额定电压、电流的条件下可
选择
配合合理参数的元器件(
断路器
、直流
接触器
、继电器、熔断器)。
如何根据
电机的大小来选取
断路器
,
接触器
等低压器件
答:
如何根据
电机的大小来选取
断路器
,
接触器
等低压器件:断路器、接触器一般选用电机额定电流的二倍左右,因为它不只考滤工作电流也要考滤频繁的启动电流。断路器的机座是电机额定电流的2倍而整定电流是电机额定电流的1.15倍。 本回答被提问者采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 你能再逗点不 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接触器的选择口诀
断路器接触器选型
断路器和接触器的选配
40a接触器配多大断路器
电抗器断路器怎么选择
电机如何选断路器大小
接触器和断路器匹配
热继电器和接触器选型
电机空开热继接触器选型