电机空开热继接触器选型
380V三相
电机
用多大
空开
和
热继电器
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW的电动机大约6A多电流,空开(三相断路器):电动机启动时电流是额定电流的4~7倍,所以选空气开关25A的。交流接触器:选大于交流...
电机
怎么
选择
断路器,
接触器
,
热继电器
,熔断器。
答:
断路器按1.5倍选,如16A,接触器按额定选
,如12A(11A接触器少见),热继选9-13A(必须包括11A)的、三极的,整定范围0.9--1.1倍,主回路熔断器用不着,有他增加故障点,控制回路熔断器一般选6A。
星三角启动15KW
电机选用
多大
空开
3个
接触器
分别选多大的,
热继
电多大的...
答:
15KW电动机电流一般小于30A,具体值看电机的级数。
可选用30A空开,两个主接触器用32A,星点用16A即可,热继电器用32A
,时间继电器一般选1分钟以内的,整定时间在10秒左右,具体根据负荷特性而定,以启动电流稳定后2—3秒转换为宜。
星三角启动中,
空气开关
、交流
接触器
、
热继电器
如何
选型
答:
没有230A的接触器,
所以选择CJ20—250A的接触器
。封星的接触器工作时间短,并且是相电流,所以选的比上两个接触器可以小一个档次,选CJ20—160的就可以了。空气开关可以选择400A的塑料外壳式断路器。在星三角启动电路设计中,55KW以上的电机星三角启动时,控制电路都要加中间继电路,目的就是为了在星...
4KW
电机
应配置多大的
热继电器·接触器
·
空气开关
答:
4KW的
电机
用到
热继电器·接触器
·
空气开关
那就是380V的电机了一般4KW的电机电流为8A,这是一个理论值实际值只能看电机上的名牌对于不是频繁启动的电机,接触器都可
选用
0910的如果频繁启动可放宽到1210,热继整定值为额定电流的0.95~1.05倍即可,一般都是一倍,如电机上的小铁片上标的电流为8A那设...
50KW的
电动机接触器
,断路器,
热继电器
如何
选型
答:
1、50KW的
电机
额定电流100A左右,
选择
120A
接触器
、120A断路器、120A
热继电器
。2、
电动机
(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中...
如何根据
电动机
功率
选择空气开关
,
接触器
和
热继电器
?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小
空开
安数,
热继
为比所选开关小一点安数
一个18KW的
电机
,怎么
选择
开关、
接触器
和
热继
答:
断路器按照3-4倍的额定电流
选择
。18KW的电动机,按照4级
电动机的
话,额定电流14.4A,放大0.9的系数,也就是16A。并不是崇洋媚外,就低压电气设备来说,很多国产的质量以及各项指标都不及国外品牌,,再加上国内的假货横行,设计
选型
的时候也图个安心,所以基本上使用国产品牌的话,最少需要放大0.7...
15KW380V
电机
如何
选用接触器
、
热继
和
空开
?
答:
15KW380Ⅴ三相
电动机
交流
接触器选择
4011或5011,
热继电器
选择20-40A的整定电流调到30处,
空开选择
D型断路器额定电流选择40A的,50A的也可以。
空开
,
接触器
,
热继的选择
答:
电机
50kw电流100A,
空开
用200或250的,
接触器
用160的,
热继
100的
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电动机断路器如何选择
电机配接触器怎么计算
热继电器和接触器选型
断路器接触器选型
电机如何选断路器大小
空开接触器热继电器如何选择
三相电动机断路器怎么选择
电机并联怎么选断路器
多大电机配多大开关与接触器