请问22kw的消防泵星三角启动 控制柜中空气开关 接触器 热继电器 电线应该怎么选?选多大的电流 希望知道的

如题所述

这些元器件的计算过程与你是否为星三角启动没什么关系的,依然是按三角运行来选择的。
空气开关的额定电流等于或略大于负荷额定电流,热继电器按负载电流1.1-1.2倍选,接触器按负载电流1.3-2倍选,希望对你有所帮助!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-24
我就正泰品牌和你说说吧

NM1-63s/3300 63A 这是空开 63A的

导线的话10平方够了

接触器上cjx2-4011,(因为星三角,所以40够用)

热继不要,消防用热继的也是用常开点 做故障用(消防嘛!电机转飞了也要转,不能停 呵呵)追问

大哥 我想问下这个空开 导线 接触器这个选型能确保可以吧?我就怕到时候启动瞬间电流过大跳闸了 消防不能验收 希望能解释一下 万分感谢

追答

放心吧 22KW(风机) 我用过DZ47-60

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-05-24
22/.66*1.25=空开额定电流
接触器和热继电器为空开额定电流的1/2
第3个回答  2011-05-24
想要全计算过程的,就要给分啊