37kw电机星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?有公式吗?望赐教,谢谢!

如题所述

37KW电机 电流大概是69.8A 接触器选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511
封星接触器用6511就行LC1D6511 热继电器用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-03-18
37kw电机星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?
37kw电机的工作电流是72A,空开使用100A,选择交流接触器,应按电流等级选择cj20-100A ,
热继电器用 最大72的就行,.时间继电器使用js14p系列的。
第2个回答  2011-04-05

可以采用公式做粗略计算。由于是星三角转换,启动瞬时电流一般为额定电流的2-3倍。本人点击学业不好,仅供参考。

第3个回答  2011-04-05
根据他的额电流72A接触器CJ10-150热继电器JR36-100/3断路器400A具体公式等发给你。
相似回答