88问答网
所有问题
37kw电机星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?有公式吗?望赐教,谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-04-05
37KW电机 电流大概是69.8A
接触器
选择80的或是95的LC1D-8011或LC1D-9511
封星接触器用6511就行LC1D6511
热继电器
用 最大72的就行,空开用100A电机保护器就行可调式的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://88.wendadaohang.com/zd/gSKV11VMV.html
其他回答
第1个回答 2012-03-18
37kw电机星三角启动,空开,交流接触器,热继该如何选择?
37kw电机的工作电流是72A,空开使用100A,选择交流接触器,应按电流等级选择cj20-100A ,
热继电器用 最大72的就行,.时间继电器使用js14p系列的。
第2个回答 2011-04-05
可以采用公式做粗略计算。由于是星三角转换,启动瞬时电流一般为额定电流的2-3倍。本人点击学业不好,仅供参考。
第3个回答 2011-04-05
根据他的额电流72A接触器CJ10-150热继电器JR36-100/3断路器400A具体公式等发给你。
相似回答
37kw风机,
采用
星三角启动,
带负载(除尘器及管道),应该
怎样
配线径
,接触器
...
答:
星三角接触器
:主接触器是2台CJX2-9511 AC220V;星点接触器是1台CJX2-8011 AC220V 空开:NM1-225H/3300 125A 热继电器:JR36-160 53-85 柜内安装用线:主线用16平方单根铜线 电机接线接柜子电源进线:用25平方VV三芯铜电缆
星三角启动,电机
功率
37KW,
请问
如何选择空气开关
和
热继
电器。请说明理由...
答:
对于
星三角启动,电机
功率
37KW,
电流大概为74A
,空气开关
需选择比74A大的型号,一般可以根据厂家提供的资料查找空开的选型,这里可以选择100A的空开。热继电器的额定电流就选择和电机的额定电流一致即可。
如何
根据
电动机
功率
选择空气开关,接触器
和
热继
电器?
答:
功率X2.3为
接触器
的安数,功率X2为最小空开安数
,热继
为比所选开关小一点安数
15KW的配电箱用多大的
空开
、
接触器
、
热继
、怎么算的、求高手指点、星...
答:
空开选
大于50A的
接触器
40A两块20一块 20A的使用三块完全可以 热继电器28-42A 如果不是重载启动20-32的也可以
在电气系统中功率
37KW接触器,空气开关,热继
电器配多大。要闲置说明...
答:
37KW的
负荷,当功率因数0.85时,电流约为66A
,选择
100A
空气开关,热继
电器选用60~80A可调范围。
请问一台3KW
的电动机
用多大的,开关
,接触器,热继
电器呢?求经验算法?
答:
热继电器选择可调电流整定在1.2倍额定电流,即整定范围应选择5A-8A,按此范围
选择热继
。二、对于380V,50HZ的三相交流异步电动机 ,1KW大约2A电流(线电流)。所以,3KW
的电动机
大约6A多电流
,空开
(三相断路器):
电动机启动
时电流是额定电流的4~7倍,所以
选空气开关
25A的。
交流接触器
:选大于交流...
37kW
消防泵配多大的
空开
答:
老兄这个问题呢我这么给你介绍吧,100A呢用变频器就够了,其他启动需要125-160A的断路器,但是呢
,37KW
属于大型电机了,不能用直接启动了,最少的用
星三角启动,
星三角启动或自耦变压器启动都需要家
热继,
软启动和变频器就不用了,开关呢一定选择D型的,分段能力55KA以上的断路器,不然会跳的,一般...
请问
37KW
消防泵控制柜,元件
该如何
选型?
答:
线路采用不能小于16㎡的线
,接触器
和开关,保险管的选型等于功率除以电压等于电流的型号,
大家正在搜
37kw电机直接启动要多大空开
电机空开如何选择
电机空开接触器明细表
30kw电动机用多大空开
37kw电机用多大空开和铜线
37kw电机额定电流多少
7.5kw电机用多大空开
30kw电机配多大空开
132kw电机用多大空开
相关问题
星三角启动,电机功率37KW,请问如何选择空气开关和热继电器...
星三角启动中,空气开关、交流接触器、热继电器如何选型
37KW的电机做星三角形降压起动,相关电流怎么算呀,热继电器...
37kw风机,采用星三角启动,带负载(除尘器及管道),应该怎...
星三角启动,交流接触器的选型。
星三角启动,怎么计算电流,交流接触器用多大?希望高手提供公式...
星三角降压启动的三个交流接触器怎么选择??
“星三角降压启动”的三个交流接触器怎么选择?